智能建筑电气施工图设计深度研讨 [摘要]本文根据不用户对施工图设计深度的要求,根据实践经验与国家新的标准与规范,对电气设计深度若干实践与理论问题进行了深入的探讨。在其基础上,给出了一般智能建筑电气施工图设计格式及设计深度具体要求。 [Abstract]This paper analyzes the electrician design present situation both in industry and civilian construction. In terms of the new nation normative requisition and personal experience, It approaches deeply some practical and theoretical problems in the electronic depth.
智能建筑电气施工图设计深度研讨
[摘要]本文根据不用户对施工图设计深度的要求,根据实践经验与国家新的标准与规范,对电气设计深度若干实践与理论问题进行了深入的探讨。在其基础上,给出了一般智能建筑电气施工图设计格式及设计深度具体要求。
[Abstract]This paper analyzes the electrician design present situation both in industry and civilian construction. In terms of the new nation normative requisition and personal experience, It approaches deeply some practical and theoretical problems in the electronic depth.
[关键词]设计规范 智能建筑 设计深度
[Key words]Design criterion ; Building intelligent system ; Drawing design depth .
为了适应因信息社会与智能建筑蓬勃发展而引发地设计规范与设计方法的改变,笔者从加强技术管理、满足现场施工要求以及提高工程图纸设计质量等方面,对电气施工图设计格式及设计深度进行研讨。
近年来,随着智能大厦的拔地而起,弱电系统的防雷措施已引起业界人士的普遍关注。中国建筑标准设计研究所对原国标图集《建筑物、构筑物防雷设施安装》(D562)和《独立避雷针》(D565)图集重新修订,从1999年12月2日开始实行新的国家标准图集《建筑物防雷设施安装》(99D562),该《图集》在原来标准的基础上,着重强调了弱电部分的过电压保护(信息系统及电子设备、电气设备)。由于连接工作站、服务器和客户机之间的电缆很长,冲击过电压的影响正成为数据丢失和系统失效的主要原因。另外,互联网的特性使得进入某一点的浪涌能沿着网络传播而破坏其它工作站,使得网络设备损坏的概率大为上升。可见,弱电过电压保护在电气施工图设计中,具有特别重要的意义。
《图集》(99D562)把雷电及过电压防护分为三个部分:外部防雷、内部防雷和过电压保护。其中
⑴、外部防雷其中包括:接闪器(针、网、带)、引下线、接地装置、屏蔽。
⑵、内部防雷其中包括:屏蔽隔离、等电位联结、安全距离。
⑶、过电压保护是指雷击电磁脉冲(外部电涌防护)和内部操作过电压(内部近旁电涌防护)。
一般而言,合理的屏蔽和接地是减少浪涌通过电压对人身及设备破坏的根本前提和途径,为保证电子设备免受浪涌过电压的破坏,应根据实际情况在电源系统、天线馈线系统、信号系统和接地系统等四个方面进行具体的设计,加装多级浪涌过电压防护器(浪涌保护器SPD是指限制瞬态过电压分走浪涌电流的元器件)。国家标准《建筑物防雷设施安装—99D562》对SPD(Surge Protective device)选型提出了具体的建议。智能大厦中有很多重要的电子设备安装于建筑物内,应当在电源进线处和电子设备供电处根据设备耐过压的能力装设多级SPD。对一、二类防雷建筑物电源的第一级保护应在总进线的配电柜前加“一级SPD”。其通流量In的设计要求:In≥40~80kA。第二级保护在UPS或分配电柜前加装“二级SPD”。其通流量In的设计要求:In≥40kA第三、四级电源保护在重要设备配电系统或工作电源前加装“三级SPD”其通流量In的设计要求:In≥5kA。
另外,随着信息社会的发展,住宅智能设计(弱电设计)的重要性和在住宅设计中的地位越来越高,其技术的复杂和难度越来越大。因此,十五期间的住宅设计标准把这部分内容单独为一章。故在住宅智能方面的施工图设计中,应充分考虑技术的先进性、设备的标准化、网络的开放性、系统的可靠性及可扩性等诸方面。例如:从综合布线方面考虑,每套住宅宜设置“信息配线箱”,电视、通信(电话和数据)、安全防范等管线可通过“信息配线箱”引出。
住户内设置信息配线箱,有以下好处:
⑴、通信线路接线方便,现在我们引入每套住宅的通信线路有计算机数据通信网络和市内电话网,为了使住户利用卧室或起居室的信息插座方便的在计算机数据通信网络和电话网中选择,在住宅内设置信息配线箱,使用户在计算机数据通信网络和电话网线路之间十分方便地跳线连接。
⑵、有线电视线路接线方便,每套住宅可以只引进一路电视电缆,在信息配线箱内设置分支(分配)器,再引至卧室、起居室的各个电视终端。
⑶、以后住宅的装修、线路变动等方便。
根据国家新的标准与规范及笔者的实践经验,下面给出智能建筑电气施工图设计格式及设计深度具体要求。
1 图纸目录、设计总说明及材料表
⒈1、施工图设计文件符合初步设计及其批复文件要求,应文件完整、计算正确、图纸清晰、文字通顺、深度及格式符合质量管理体系的要求,能据以编制工程预算、进行非标准设备的制作工程施工、安装及工程验收。
⒈2、图纸目录一般先列新绘制的图纸,后列所选用标准图或重复利用图纸(标准图及安装图选用准确合理)。同一系统内的图纸顺序一般应按干线系统图、平面图、剖面及大样图、控制原理图的顺序排列。大型或复杂工程因图纸较多,也可采取按系统划分分册编排的方式。
⒈3、图纸首页应列设计总说明,主要设备及材料表紧随其后。不同系统的材料表宜有适当的分隔空行,以利区分;其它图纸排列顺序,一般应按高压到低压、前端至末端、强电到弱电的方式进行。
⒈4、设计总说明书中应有对建设项目面积、高度、功能及防火等级主要数据的叙述,以利读图人及审查掌握。
⒈5、大型或复杂工程的详细分项说明也可列在干线系统图中或第一张平面图上。大型或复杂工程照明和消防材料表可同时列于每张平面图中(但仍有汇总的材料表)。
⒈6、设计依据、设计基础材料齐备,设计文件完整正确;内容和深度符合预结算及现场施工的要求;文字通顺、表达清楚、交代明确,同一工程中主要字体应始终保持一致,以保持图纸协调,不得有较大误差;对有众多管线的厂房应有管线综合图。
⒈7、主要设备及材料表中应列出相应图例符号,干线系统中也应列出相应图例符号。电器设备及装置配件的安装高度,除图纸中有所交待外,一般可在材料表的附栏中有所提及。以利于图纸的阅读与理解。
⒈8、设计依据中,凡有缺项设计的项目(如变配电所、消防、人防、建筑智能化、需由二次装饰设计确定的照明场所、多层及高层住宅内配电等),应作必要的说明。特别是涉及到建筑安全的,应将建设方有关委托资料存档备案。
⒈9、设计条件书与设计计算书是工程设计的基础,工程项目审查人应在审查中认真查验、签署,且应按时归档,并作为工程设计报优的依据之一。
⒈10、专业间互提要求,联系资料一般均应以书面方式,并按时归档存查,以保证设计基础资料的完整性。
2楼
2 总平面图施工图设计若干要求
⒉1、供电系统(含特殊电源)、电力系统、室内外照明、防雷、防静电、接地及其他安全用电措施,其变电所及配电所的位置、设备选择、设备及线路布置原则符合初步设计及其批复文件要求,材料选择合理,有关措施合理可靠,能满足生产及使用要求。
⒉2、在总平面图上,应绘制电力电源的进线及敷设方式(从建筑轴线外起至建筑内受电处止),说明电源引入配电所或变电所的方式及楼层或标高,必要时须做出局部剖面图予以交待。
⒉3、绘出建筑物内部配电或变电所的位置,并说明配电所及变电所需求电力电容器容量及变压器装机容量。
⒉4、通信系统、自控系统、信号系统的站房及设备选择及线路布置原则符合初步设计及其批复文件要求,具体布线及有关措施合理可靠,能满足生产及使用要求。
⒉5、在总平面图上绘制通信交接间(箱)的位置,并标出通信干线引入的人孔位置及规格型号。选用人孔须标出其引用的标准图号,非标的必须出大样图说明。对建筑通信规模、容量及组成情况亦需加以说明。
⒉6、对有线电视系统,应绘制信号同轴电缆的进线方向、位置,并标示出规格型号。
⒉7、涉及有“建筑智能化”系统中相关系统工程的管线走向及埋要求,须在总平面中绘制。(智能化系统工程设计下面有详细说明)。
⒉8、室外电气管线与其他专业管线出现平行排列或交错排列等复杂方式时,应绘制局部剖面图交待高度、埋深、间距和特殊的防护处理措施。
⒉9、对有防腐蚀、防爆、恒温、恒湿及其他特殊要求的生产环境(如空气洁净度、防微振、防静电及电磁兼容等)有关强弱电系统,要按初步设计及其批复文件的要求,采取合理、可靠的总体布局,以满足生产及使用要求。
3 变(配)电所施工图设计有关细则
⒊1、电力及其他动力的备用方案(如两路电源、备用电源、备用设备等)符合初步设计及其批复文件要求,措施合理可靠,能满足要求;各动力系统能适应负荷变化的特点,而且确保正常运行的措施合理可靠。
⒊2、高压双电源进线时,应明确正常电源与备用电源的供电范围。双路电源之间投切方式及闭锁要求必须有明确的符号表示,且有明确的文字说明。
⒊3、低压母线分断联络断路器与进线断路器之间的联络关系必须用文字或符号表达清楚。
⒊4、变电所(站)低压配电系统图需明确主要回路计算负荷值及计算电流值.
⒊5、变电所(站)低压配电系统图中应对主要大电流框架式开关的速断倍数、脱扣器种类及动作参数加以明确,以保证故障时上、下级的选择性,避免越级跳闸。
⒊6、设备、管线等布置应考虑必要的维修条件,对“技术夹层”内的管线应考虑合理的维修条件。
⒊7、柴油发电机应急电源上低压母线联络时须有防反送电措施,并宜用文字加以说明;柴油发电机组的自起动信号取向应作明确表示说明,并预留相应的管线,必须符合消防应急的要求。
⒊8、变电所及复杂电控室应采用1:50的设备平剖面图说表示,应明确设备定位尺寸,注意二次回路管线交待。
⒊9、利用建筑物钢筋作变电所接地引下线及接地装置时,必须明确标示出利用图号或参考图大样,或出单独的大样图说;接地电阻应有明确要求,勿与防雷接地混为一谈;注意提出等电位做法要求。
⒊10、弱电系统接地按照规范要求,各系统应采用独立放射式引下线引至等电位弱电接地箱,设计宜对此加以重视;大型且复杂的建筑,宜做出相应的干线及平面图纸。
4 配电干线与控制线路施工图设计有关细则
⒋1、配电线路与控制线路要符合施工、安装、制作、维修等合理的作业技术要求,关键控制尺寸准确,能满足施工、安装、制作及维修等单位的合理要求。
⒋2、配电干线的敷设有分支时,应有明确的处理措施,并要求结合配电系统图合理分配负荷相序,尽可能使负荷三相保持平衡。
⒋3、当采用母线槽作供电干线时,应明确选择进线箱,插接箱的电流等级及元器件型号、规格;母线槽电流较大或供电范围过大时,应注意变容器的使用,以求得较优的性能价格比。
⒋4、导线变截面配线时应有想应保护措施,特别在应用预分支电缆和线夹方式分线时必须满足无过负荷及导线长度在3米内的条件。
⒋5、动力盘箱控制原理图说必须有功能说明、原理说明、外接端子接线、转换开关功能表、盘箱尺寸或选型代号等内容,表达应完整,当有楼宇“BA”控制系统时应注意预留相关接口端子。
⒋6、火灾报警及其他弱电系统的干线宜在各层、各类元件旁标注本层此类元件的数量,平面中宜作探测元件的编码,以便图纸与实际一致。
⒋7、消火栓现场起泵按钮控制电压应采用50V以下的安全电压。
5 智能建筑弱电施工图设计的若干细则
⒌1、从综合布线方面考虑,每套住宅宜设置信息配线箱,电视、通信(电话和数据)、安全防范等管线可通过信息配线箱引出。
⒌2、有线电视系统,其设备和线路应满足双向有线电视传输的要求,在主卧室、起居室、书房等房间应设置有线电视插座。
⒌3、通信管线必须到户,每户电话进线不应少于二对。在主卧室、起居室、书房等房间应设置信息插座,信息插座宜为双孔信息插座。由信息配线箱到信息插座的通信管线必须满足电话和计算机数据通信的要求(采用5类线),信息插座应采用双孔信息插座。其目的是考虑电话和计算机数据通信能同时使用。
⒌4、封闭住宅区应设置安保中心控制室、住宅区周界防范报警系统及住宅区电子巡更系统;在封闭住宅区周边、大门出入口处、主要通道、底层电梯厅、汽车库(场)和车辆出入口等地方宜安装电视监控系统;在住宅楼的电梯轿箱内应设置紧急呼叫按钮或报警电话,紧急呼叫按钮信号引至底层电梯厅警铃,报警电话接至大楼值班室或住宅区安保中心控制室。
⒌5、住宅楼应设置楼宇访客对讲和大楼出入口门锁电动控制装置,系统设计宜按可视访客对讲系统考虑;当住宅区设置安保中心控制室或在大楼设置值班室时,住户内应设置紧急呼叫求助装置,信号接至住宅安保中心控制室或大楼值班室。
⒌6、住宅楼的底层、二层和顶层住户宜设置防盗报警控制器,并在阳台、窗等地方设置入侵探测器或预留安装入侵探测器的接口,报警信号接至住宅区安保中心控制室或大楼值班室。
6 电气防雷施工图设计若干细则
⒍1、高层建筑应注意防侧击雷和均压措施。建筑物外部防雷措施,包括接闪器(针、网、带)、引下线、接地装置和屏蔽装置等;建筑物内部防雷措施,包括屏蔽隔离、等电位联结、安全距离等等。
⒍2、对进入智能大厦或小区的总电源处,安装(三相五线)的浪涌防护器,以抑制经总电源而进入智能大厦或小区的浪涌电流;对弱电机房的UPS前端,也应加装雷电浪涌保护器,以保证UPS供电系统不受外线雷击干扰和内部空调启停设备故障引起的浪涌冲击。
⒍3、在有重要设备控制室的楼层配电盘上安装第二级过压保护保护。一般在有消防控制中心、设备监控室、程控交换机室、安保监控室等楼层的配电盘或进入监控室的配电柜上安装浪涌防护器。
⒍4、通信线路雷电浪涌保护器的选择要考虑通流量、限制电压、传输速度、插入损耗和接头形式等具体问题。具体如下:在交换机中继线入口,加装线路雷电浪涌保护器,每线一个;在与外部连的MODEM和DDN专线等都加装雷电浪涌保护器。
⒍5、在有天线接入楼房的,内部应加装天线馈出线避雷器。设计上可以根据不同的同轴电缆接口,提供不同的产品进行防护。
7 结束语
以上关于电气施工图设计的内容与深度,是我们在大量的设计实践的经验总结;随着社会的进步与技术的发展以及现场施工的不同要求,电气施工图设计的内容与深度还必须进一步完善与规范。
参考文献
【1】国家标准图集:《建筑物防雷设施安装》(99D562)
【2】电气标准规范汇编(2000年版).中国计划出版社
【3】《全国民用建筑工程设计技术措施 电气》中国建筑标准设计研究院.中国计划出版社,2003年2月
【4】《智能建筑设计技术》(第二版)华东建筑设计研究院,同济大学出版社,2003年10月
【5】《建筑工程电气设计》北京市建筑设计研究院 洪元颐 李宏毅,中国电力出版社,2003年4月
作者简介:洪滨(1962~),男,高级工程师,1985年毕业于安徽省理工大学电气自动化专业,现主要从事工业电气与自控系统设计、智能建筑电气设计及应用软件开发与设计。
通讯地址:安徽省淮南市泉山
淮化集团设计研究院 (邮编232038)
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
很好,学习中!
回复
5楼
学习
回复
6楼
好好学习
回复
7楼
谢谢楼主的好资料啊。:handshake
回复
8楼
学习了,谢谢楼主:call:
回复
9楼
智能建筑电气施工图设计深度探讨 » 发表回复
多谢楼主
回复
10楼
我又来学习了:lol :victory: :victory:
回复