03-11-2201照度计算题
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2003年11月22日 19:31:00
只看楼主

我要答案

我要答案
免费打赏
大鼻山
2003年11月22日 19:31:00
2楼
照度计算,是每个电气工程师应该掌握的重要内容之一,电气注册考试中理应存在此类题型,而有部分的网友对此却一知半解。
照度计算方法很多,今天我出一道“利用系数法”计算办公室照度的题目,欢迎网友积极跟帖、计算,计算过程请直接写在回帖中,以便大家共同讨论和提高。最终正确答案我会以短信的形式告诉每位回帖的朋友。大家的回帖,也可以算做参加擂台比赛,届时会有适当奖励。

<题目> 一个办公室长宽尺寸为9米X3.6米,房间高度4.0米,假设吊装了3只2X40W的普通双管荧光灯,灯具底边距地3.0米,工作台高度0.8米。顶板、墙壁和地面的反射系数分别为0.7、0.5、0.3,请计算该办公室的平均照度。(提示:可以翻阅《建筑电气设计手册》等参考书籍)









回复
大鼻山
2003年11月23日 11:50:00
3楼
很难么?怎么没人敢下手哇?这类题目应该是注册必考的呀
回复
大鼻山
2003年11月23日 17:29:00
4楼
凡是回帖的朋友,都可以得到正确答案(短信通知)。
回复
lgsss_2003
2003年11月23日 19:55:00
5楼
75lx
回复
lengbing
2003年11月23日 20:12:00
6楼
大至在160LX-180LX之间,利用系数取值有误差。所以数值不一定。
回复
大鼻山
2003年11月24日 13:47:00
7楼
请各位给出计算步骤。
回复
xiangrong
2003年11月24日 14:18:00
8楼
解:据题意知:h=3.0-0.8=2.2m,S=9×3.6=32.4m2
确定室形系数KRC : KRC=4.28
确定光通利用系数Ku
根据已知的Pt=0.7=70﹪,Pq=0.5=50﹪,Pd=0.3=30﹪,
查灯具的利用表,采用插值法查取。Ku=0.503
平均照度Eav=172lx

回复
大鼻山
2003年11月24日 17:43:00
9楼
以下是引用xiangrong在2003-11-24 14:18:03的发言:
解:据题意知:h=3.0-0.8=2.2m,S=9×3.6=32.4m2
确定室形系数KRC : KRC=4.28
确定光通利用系数Ku
根据已知的Pt=0.7=70﹪,Pq=0.5=50﹪,Pd=0.3=30﹪,
查灯具的利用表,采用插值法查取。Ku=0.503
平均照度Eav=172lx


请写出照度计算的更详细、更具体的计算步骤(就像高考一样,呵呵),以便朋友们学习、评判。谢谢

回复
norway@dq
2003年11月24日 18:52:00
10楼
首先选择照度计算方法:(平均照度计算适用于房间长度小于宽度的4倍,灯具为均匀布置以及使用对称或近似对称光强分布灯具时的照度计算)本题符合要求。而利用系数法是民用建筑中常用的计算平均照度的方法。
公式:E=N*φ*U*D/A其中E——平均照度;N——灯具数量;φ——每盏灯具的光通量;U——利用系数(查表)D——维护系数(办公室取0.75);A——房间面积。
由于查表U需要室形系数,这里在说一下室形系数R的计算方法,矩形房间R=(L*W)/ 本题为1.17,(在依据各反射系数)根据内插法求得U=0.36。
这里要说的是,荧光灯的光通量一般两种2300?3200?还有就是灯具情况,是格栅,磨纱罩,还是控照式吸顶?(这几种情况光通量损失都不一样)
我按2300,吸顶来算(光通量损失35%)
E=3*2*2300*65%*0.36*0.75/(9*3.6)=75lx?
要是按单位容量法,我做设计是一般办公室按3.5W/平米为100lx计算。(我会做到17.5W/平米)。这道题就是240/(9*3.6*3.5)*100=211lx。
岂有此理,这两个怎么差这么多,一定是房间有问题9*3.6太狭长了!
谁来看看我怎么和xiangrong 算的不一样?而且和我自己的设计有矛盾????
救命啊!
回复
大鼻山
2003年11月24日 21:06:00
11楼
以下是引用ylf78在2003-11-24 19:11:17的发言:
只要结果,还是要计算过程?
需要详细的计算过程和结果呀。
回复