有一座坡顶房,屋长40m,宽8m,脊高5.5m,檐高3.5m,假设属于三类防雷建筑物。因某种原因,需要采用对称双支避雷针(等高)保护。
请问避雷针如何设置,避雷针长度才最短?
回复
3楼
为什么要用避雷针保护?避雷带不就行了?
回复
4楼
9494,况且房子也太低了,斑竹可以高度改一下,根本没必要用避雷针
回复
5楼
第一次出题就遭受打击。
太郁闷啦!
回复
6楼
2楼、3楼所述差矣!你们能保证这样的房子必须要用避雷带保护吗?用避雷针就铁定错误吗?假设某种特殊原因(如外观要求、防爆要求等),必须装设避雷针,那总可以吧!XPLE的本意是让大家掌握避雷针的计算和设计方法,而不是强调这类建筑必须设置避雷针,请二位明鉴。
回复
7楼
大鼻兄,说得是,这题可不好算啊,我感觉。
看来我只能借助浩辰或EES了。
回复
8楼
我想知道怎样计算。
回复
9楼
用滚球法麻烦一点,用折线法相对简单一点
回复
10楼
在屋脊上10米和30米处放置避雷针,避雷针长度最短,不知道对不对,不过40m的长度,宽只有8m,只用两根避雷针,恐怕避雷针会很高的
回复
11楼
我是用手算的,折线法,算出来避雷针的高度为6.3米,也就是针顶高11.8米
回复