环境温度5度热水出口温度60度,一匹的压缩机,有谁知道压焓图应怎么画,冷凝器出口要不要过冷,蒸发器出口要不要过热?请高手指教!
环境温度5度热水出口温度60度,一匹的压缩机,有谁知道压焓图应怎么画,冷凝器出口要不要过冷,蒸发器出口要不要过热?请高手指教!
2楼
首先你得确定制冷剂种类,蒸发温度大约0℃左右,冷凝温度大约65℃左右,过冷过热都需要,过冷5℃左右,过热5℃左右。
对照制冷剂物性参数表,确定各点状态,再画压焓图。
回复
3楼
首先谢谢你的回答 !在设计过程中,我遇到了像冷凝温度65度这样的高温度,一些参数是查不到的,如动力黏度,汽化潜热.R134a是不是更适合一些啊.我出水温度60度,过冷温度5度,冷凝温度65度的话,那制冷剂从冷凝器出口不是应该60度那不就不寸在传热温差了吗?
我定的蒸发温度-3度,因为蒸发器有8-10度的传热温差,这样合理吗?
回复
4楼
换热器采用逆流式,出水段与制冷剂的过热段换热(温度比冷凝温度要高),制冷剂出口段与水进口段换热。
回复
5楼
必须使用R134a,对于R22工质,如果出水温度60度,超出了螺杆、涡旋压缩机的工作范围,活塞机没查过,但是最好也不要用R22,排气温度太高了。当然,你使用清华的工质,那就是另外的问题了。
回复
6楼
清华的工质是什么啊?我是新手.在这里我还真能接触一些新鲜的事物.我打算用活塞的压缩机.
回复
7楼
回楼主:制冷系统的蒸发温度、冷凝温度的取值需要参考冷凝器蒸发器的配置。而5℃传热温差是是一般做法,如果两器配置变大,此传热温差可减小,冷凝温度就可降低一些,蒸发温度可升高一些,COP就会高一些。
清华大学研究出的清华1号~清华四号制冷工质,是专门用于中高温热泵的制冷工质,其特点是在高冷凝温度下(80~90℃)冷凝压力不高,(不超过2.4MPa),一般的压缩机都能承受。
出水温度为60℃,从实践上考虑是不能用R22的,R134A不是不可以,还有R417A等很多工质可用。
建议在论坛上查看制冷剂专题:http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=104
回复
8楼
谢谢北冰洋。你真是太厉害了。你是在高校做科研还是在企业做工程师啊?
回复