求助:压缩机结霜是什么原因造成得呀?
tourose@co163
2007年04月11日 20:34:02
只看楼主

求助:压缩机结霜是什么原因造成得呀?我是新手,希望有高手帮助解释清楚。

求助:压缩机结霜是什么原因造成得呀?
我是新手,希望有高手帮助解释清楚。
免费打赏
sclsqwqx
2007年04月11日 21:05:26
2楼
液体制冷剂进入压缩机
回复
phoenix8113
2007年04月11日 21:14:44
3楼
请问下:是那个部位结霜,结霜又有多少?
回复
yangyong3992075
2007年04月11日 23:27:22
4楼
制冷剂加入过多,或热负荷过低,回风不畅通出风量不够
回复
wxkn
2007年04月12日 06:56:48
5楼
环境温度低
回复
jzbt
2007年04月12日 09:55:35
6楼
压缩机结霜一般有以下几个原因造成的:1,制冷剂送的过多造成的; 2热负荷过大造成机头结霜; 3截流阀开启过大造成湿冲程引起的。
回复
zdbbaby
2007年04月12日 10:26:15
7楼
是结霜还是结露,如果是结霜上面各位分析得很详细了,如果是停机后结露,那就是另外一回事了,是正常的
回复
ruyilyf
2007年04月12日 11:27:48
8楼
是在什么工况运行??压缩机结霜部位在设部门地方???
同意以上观点,但还有一条就是,蒸发器出口阀门开度怎么样,如果载冷剂不能将冷量带走,也会出现压缩机结霜。
回复
lks0811
2007年04月12日 13:43:25
9楼
是什么压缩机?运行工况?工质?都有关系。详细说一下。
回复
baxinda23
2007年04月12日 17:41:55
10楼
机组在充冷媒的时候都是按运行参数来确定充注量的,而节流阀的开度对参数的影响很大,工况改变不改变,阀的开度(过热度)调节都应该是关键,要保证一定的过热度,如何有效的调节节流阀的开度,控制回气过热度,希望大家讨论讨论
回复
tourose@co163
2007年04月12日 21:02:53
11楼
谢谢!
是涡旋压缩机吸气管入口处,在过滤器后部开始结霜,压缩机入口处也有少量。
回复

相关推荐