遇到一个问题,一个公共建筑,5层楼,每层约400平米,作为救助人员的住宿用,无重要的设备和机房,在防雷验收时要求在总配电箱和每层分配电箱分别加40KA和20KA的浪涌保护装置。是否有此必要?设计是没有的。规范上是否有要求每栋建筑必须设置?
遇到一个问题,一个公共建筑,5层楼,每层约400平米,作为救助人员的住宿用,无重要的设备和机房,在防雷验收时要求在总配电箱和每层分配电箱分别加40KA和20KA的浪涌保护装置。是否有此必要?设计是没有的。规范上是否有要求每栋建筑必须设置?
2楼
据我所知没有哪个规范明确规定了建筑物一定要做感应雷防护.
但个人意见认为总配电箱和每层分配电箱分别加40KA和20KA的浪涌保护装置,还是有必要的.
救助站作为人员密集的场所,电气安全是很重要的.如果因雷击造成电气故障引发火灾等事故,那危害是非常大的.
回复
3楼
谢谢了,我们这里建筑的防雷接地由气象局单独验收,而且浪涌保护装置也只有他们在卖。
回复
4楼
有必要做,总配安装40-80KA的SPD,分配安装20-40KA的SPD.气象局要求是对的,您就执行吧,但是产品不要气象局提供,您自己到市场买就可以了,自己买便宜50%.SPD必须有许可证!
回复