请问重复接地线可以直接连到防雷引线线上吗?
hbsyscxiao
hbsyscxiao Lv.2
2007年04月11日 17:24:03
来自于防雷减灾
只看楼主

现在需要对设备重新进行重复接地,由于距离防雷引下线只有一墙之隔,请问重复接地线可以直接连到防雷引线线上吗?

现在需要对设备重新进行重复接地,由于距离防雷引下线只有一墙之隔,请问重复接地线可以直接连到防雷引线线上吗?
免费打赏
ljj1984918
2007年04月11日 18:39:44
2楼
不能,这样的话如果雷电流通过引下线的时候会产生反击,最好的做法是,在房间内做等电位连接带,把重复接地线接到等电位接地板上,然后再用多股铜接地线接到接地基础上
回复
hbsyscxiao
2007年04月12日 08:08:50
3楼
就是指接到埋在地底的接地连接线上对吗?要沿着接地引下线挖开地下那段对吗?
回复
kangyuanbin1234
2007年04月13日 21:10:11
4楼



照样反击,反击您是永远不可以避免的,只有安装SPD,然后,在等电位的基础上连接SPD并使SPD发挥最大的作用,才可以全面抵御反击,呵,不信可以去问全宇辰老师!