两座开闭所(距离4km)中的两台真空断路器之间如何实现联锁.
两座开闭所(距离4km)中的两台真空断路器之间如何实现联锁.
2楼
电气连锁
回复
3楼
用两台断路器的辅助触点实现联锁,可行么毕竟距离很远。两台断路器辅助触点信号用控制电缆。
回复
4楼
同意3楼意见
顶!!!
回复
5楼
不很现实。可以用。但费用太高了。
回复
6楼
理论上可以,但不现实。
回复
7楼
电气连锁也比较远啊!怎么这么远,还要连锁啊.到底是什么情况啊?
回复
8楼
用挂锁,但钥匙一定要保存规范,再加上电脑型的电气联锁
回复
9楼
两个开闭所之间有联络线,存在互相反送电的情况,其中一座开闭所有柴油发电机为防止应急发电机(升压至10kV)与市电并网因此需要联锁,确实比较麻烦。
回复
10楼
挂锁是可以实现,但操作比较繁琐。业主想增加电气联锁,花钱多不在乎。
回复
11楼
挂牌子加锁,操作规程里有,操作时要开操作票什么的。
回复