老话重谈楼宇可视对讲(可视门铃)线材一般要求
dxkun
dxkun Lv.2
2007年04月10日 14:28:34
只看楼主

楼宇可视对讲系统: 每层3米,6层以内,建议主干线采用4芯0.5平方毫米护套线+96编75-5视频线 ; 每层3米,7-10层以内,建议主干线采用4芯0.75平方毫米护套线+96编75-5视频线; 每层3米,10层以上,建议主干线采用4芯1.0平方毫米护套线+96编75-5视频线; 每层4户以内,建议入户干线采用4芯0.3平方毫米护套线+96编75-3视频线; 每层4-8户以内,建议入户干线采用4芯0.5平方毫米护套线+96编75-5视频线;

楼宇可视对讲系统:

每层3米,6层以内,建议主干线采用4芯0.5平方毫米护套线+96编75-5视频线 ;

每层3米,7-10层以内,建议主干线采用4芯0.75平方毫米护套线+96编75-5视频线;

每层3米,10层以上,建议主干线采用4芯1.0平方毫米护套线+96编75-5视频线;

每层4户以内,建议入户干线采用4芯0.3平方毫米护套线+96编75-3视频线;

每层4-8户以内,建议入户干线采用4芯0.5平方毫米护套线+96编75-5视频线;

每层8户以上,建议入户干线采用4芯0.75平方毫米护套线+96编75-5视频线;

备注:不联网楼宇可视对讲系统单元楼内布线与联网楼宇可视对讲单元楼内一样!

联网总干线建议采用4芯1.0平方毫米的护套线+2芯0.75平方毫米的屏蔽双绞线+96编75-5视频线


楼宇非可视对讲系统:

联网型非可视对讲系统:

每层3米,6层以内,建议主干线采用4芯0.5平方毫米护套线 ;

每层3米,7-10层以内,建议主干线采用4芯0.75平方毫米护套线;

每层3米,10层以上,建议主干线采用4芯1.0平方毫米护套线;

每层4户以内,建议入户干线采用4芯0.3平方毫米护套线;

每层4-8户以内,建议入户干线采用4芯0.5平方毫米护套线;

每层8户以上,建议入户干线采用4芯0.75平方毫米护套线;

联网总干线建议采用4芯1.0平方毫米的护套线+2芯0.75平方毫米的屏蔽双绞线


非联网型非可视系统:

每层3米,6层以内,建议主干线采用2芯0.5平方毫米护套线 ;

每层3米,7-10层以内,建议主干线采用2芯0.75平方毫米护套线;

每层3米,10层以上,建议主干线采用2芯1.0平方毫米护套线;

每层4户以内,建议入户干线采用2芯0.3平方毫米护套线;

每层4-8户以内,建议入户干线采用2芯0.5平方毫米护套线;

每层8户以上,建议入户干线采用2芯0.75平方毫米护套线;



楼宇可视对讲系统线材的线芯数量与线径大小根据选择的楼宇对讲系统与工程实际要求情况决定,不同的生产企业、不同的楼宇对讲系统各有不同,线径的大小要求一样,线的芯数却略有不同。以上可视对讲线材的要求是按常见的楼宇对讲系统介如:请各位朋友在选择器材时、在工程布线时、预算时,密切联系选定的楼宇对讲生产企业供货商,在他们的协助指导下完成线材的预算、铺设等。

一般线材的计算方法是:

主干线: 每层按X米(楼层高)X楼层数X30%或50%线耗=主干信号线/主干视频线

1梯2户型到户线:总户数X8米X30%或50%线耗=到户信号线/到户视频线

注意:如果需要跨层布线总户数要乘以15米

1梯多户型到户线:总户数X15米X30%或50%线耗=到户信号线/到户视频线

电源线是随行电源。主干线总量+到户线总量=随行电源线(部份公司产品不需另布电源线)

按照以上计算方式不会亏,往往要比实际用线量多出一些。


线材在实际使用中有接头费线。还有意想不到的用线。(比如门洞走廊基本要十几米,没有弱电井有时还要绕行等)

每卷线子在购买时一般不到一百米都是90多米。

线耗30%基本保本,50%就满好了,基本有的剩
PVC管材的算法根线材的算法差不多。

免费打赏
ynk87
2007年07月16日 09:43:13
2楼
这个 好像哪里看见过的啊 ~ 呵呵 不过再学习下也好 谢谢 了~~~~~~
回复
sy164448951
2007年07月20日 09:24:32
3楼
这是理论值还是经验值, 设计直接套用就可以了???
回复

相关推荐

APP内打开