求助液位控制图
see_saw007
see_saw007 Lv.2
2007年04月10日 14:04:03
只看楼主

两台0.75KW的排污泵,低水位停泵,中水位启一台泵,高水位启两台泵,图籍上有一份相似的控制图,但是太复杂了,哪位大哥能不能给提供一份简单点的!!!!!!

两台0.75KW的排污泵,低水位停泵,中水位启一台泵,高水位启两台泵,图籍上有一份相似的控制图,但是太复杂了,哪位大哥能不能给提供一份简单点的!!!!!!
see_saw007
2007年04月10日 14:58:21
2楼
帮帮忙咯 各位大哥
回复
kingbox
2007年04月10日 15:14:10
3楼
看你液位如何检测了
回复
hpower
2007年04月10日 16:47:42
4楼
液位控制图!!
回复
lixiaoxin1983
2007年04月10日 22:35:22
5楼
如果要求两个泵要求互为备用应该怎么搞
回复
see_saw007
2007年04月12日 12:51:39
6楼
求助呀
回复
see_saw007
2007年04月12日 17:20:34
7楼
我自己画了一个
总觉得好象有点问题
各位给点意见
谢谢了!!!!
回复
see_saw007
2007年04月13日 10:02:58
8楼
大伙给点意见咯
叩谢了!!!!!
回复
hpower
2007年04月13日 15:51:38
9楼
问题多多亚!!
1.没有液位报警器及灯光指示灯。
2.你的水泵没有办法自动启动,只能手动启动。
3.运行指示灯也不能正常工作。
回复
hpower
2007年04月13日 15:58:20
10楼
问题多多亚!!
1.没有超高液位报警及指示灯!!
2.不能自动启动,3KA没有接到水泵运行控制电路图中。 如果要实现手、自动控制你还要增加转换开关!
3.运行指示和故障指示没有办法实现。
回复
hpower
2007年04月13日 15:59:44
11楼
01D303 有现成的二次系统图亚!!
回复

相关推荐

APP内打开