新手求解压差问题
snail21111
snail21111 Lv.2
2012年09月20日 18:49:02
只看楼主

如果有四个相同的房间体积都为10m3,换气都为25次,按工艺依次10PA,15PA,20PA,25PA,计算风量平衡表时候每个房间的送风量、回风量、分别多少?

如果有四个相同的房间体积都为10m3,换气都为25次,按工艺依次10PA,15PA,20PA,25PA,计算风量平衡表时候每个房间的送风量、回风量、分别多少?
免费打赏
snail21111
2012年09月21日 10:13:52
2楼
自己顶,没人么
回复
wj175486562
2012年09月21日 12:11:16
3楼
自己顶,没人么
回复
zzm999999
2012年09月21日 14:59:30
4楼
看一下规范就知道了,有换气次数法、条缝法。一般不会有那么多等级。
回复
poorpc
2012年09月28日 15:24:22
5楼

规范上有10PA 3~5次换气次数大概具体我忘记了查查规范吧。
回复
lihuajiancn
2012年09月30日 20:23:48
6楼
有一本书叫做《洁净厂房设计与施工》,仔细看看,里面有你需要的答案。
回复

相关推荐

APP内打开