审图意见-电梯机房配电问题
yant
yant Lv.8
2004年03月10日 11:34:00
只看楼主

审图的提出的问题:“电梯控制柜电源回路未设隔离电器,不当;无轿厢照明电源,不当。”依据是GB500-55-93 3.3.3条:每台电梯或自动扶梯的电源线,应设隔离电器和短路保护电器。有多路电源进线的电梯机房,每路进线均应装设隔离电器,并应装设在机房便于操作和维修的地点。(kao,我怎么没设隔离电器了?电源进箱就是隔离开关)3.3.6条:轿厢的照明电源,可从电梯的动力电源隔离电器前取得,并应装设隔

审图的提出的问题:“电梯控制柜电源回路未设隔离电器,不当;无轿厢照明电源,不当。”依据是
GB500-55-93 3.3.3条:每台电梯或自动扶梯的电源线,应设隔离电器和短路保护电器。有多路电源进线的电

梯机房,每路进线均应装设隔离电器,并应装设在机房便于操作和维修的地点。(kao,我怎么没设隔离电器

了?电源进箱就是隔离开关)

3.3.6条:轿厢的照明电源,可从电梯的动力电源隔离电器前取得,并应装设隔

离电器和短路保护电器。

我认为电梯轿厢照明电源是从电梯自带的控制柜引出的。
免费打赏
zhoushu8
2004年03月10日 11:49:00
2楼
隔离电器是指电梯控制柜的进线开关,你设计的是电源箱,靠,两码子事嘛。
回复
yant
2004年03月10日 11:56:00
3楼
就是嘛,电梯控制柜是电梯自带的
我做的只是电源箱~
回复
zhoushu8
2004年03月10日 12:01:00
4楼
你要反击他

回复意见要尖锐,就说”审图意见错误“,帮助他下次看清楚才开口
回复
yant
2004年03月10日 12:11:00
5楼
呵呵,听取周老的意见~
回复
yant
2004年03月10日 14:02:00
6楼
还有就是轿厢的照明电源该从哪里引?
"可从电梯的动力电源隔离电器前取得"该是我这个电源箱还是电梯配套的控制箱的隔离电器前?如果是指我这个电源箱,那就是还要为轿厢的照明设一个双电源箱?
各位是怎么做的??
回复
王李斌
2004年03月10日 14:06:00
7楼
你的电梯电源箱电源切换用隔离开关?这恐怕不合适吧。国内的隔离开关大部分不能带负荷操作
回复
yant
2004年03月10日 14:13:00
8楼
双切换开关是属于负荷开关性质,应该不会有问题,
切换开关前面是隔离开关
回复
yant
2004年03月10日 15:49:00
9楼
轿厢的照明电源该从哪里引?
各位是怎么做的??
顶上去!
回复
城市边缘
2004年03月10日 17:16:00
10楼
轿箱照明我的做法是和审图的意见一样,很多图籍也一样。
回复
yant
2004年03月10日 17:19:00
11楼
楼上,麻烦贴张图
回复

相关推荐

APP内打开