我们厂的变压器是630KVA,电容补偿柜容量是250KVar,共十回路。现在因为是一期,没有很多负荷,自动根本投不上,只能手动投一组(25KVar),且强行送上一点负荷,达不到0.9要被电业局罚款。半个月看来,补偿效果还可以。但是今天突然发现电容补偿柜手动送的那一回路突然比往前多了20A的电流(原来单相只有42A多电流,现在有60A左右),且补偿回路空气开关温度升高,夜里跳闸。再者,就是送一组电容补偿,变压器声音较高,送两组电容补偿,变压器声音又减小和原来不投补偿一样,很奇怪。
请各位专家帮我支个招,看问题出在那里?
怎么会电容器回路突然增大了20A电流,而且手动投用电容补偿,仅25KVar,会对变压器,或者设备造成什么样的后果?谢谢,大家,回复为盼。
2楼
请你把情况再说清楚些,比如投之前功率因数是多少?投了一组后是多少?变压器工作状况怎样?因数是多少?投了两组后因数又是多少?变压器工作状况又怎样?
回复
3楼
很有可能是谐波导致电容的电流的放大,检查一下负荷是不是有大功率整流,斩波,逆变等电力电子电路,有条件的话可测一下谐波是否超标.
回复
4楼
楼上建议的很有必要,目前电网中谐波污染很严重。
从变压器响声情况看,谐振的可能性很大。
再建议检查电容电流变化前后负载有无变化(有无新设备投入使用)?
若有,则真的是有可能发生了谐振。若无,则还要考虑电容本身是否有质量问题。
还建议:目前负荷较小时,先换用一个高灵敏度的补偿控制器,停掉2/3的电容,1/3的电容换成小容量电容(如:7Kar 或10Kar),以后负载上来了,再加回去。这样可以自动补偿了。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
我的论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
5楼
新建变电所建议后安装补偿装置,仅预流位置,因为总会有由于补偿装置容量,回路数,抵御谐波能力等因素的出现,导致还要在问题出现后修正,造成极大的资源和时间,精力的浪费.
从目前也已经充分证明,所谓的补偿容量的估算配置(虽然课本有,规范有,还有一些报刊杂志有),准确度极低.
难道没有估算误差小点的估算方法么?
楼主说的"今天突然发现电容补偿柜手动送的那一回路突然比往前多了20A的电流(原来单相只有42A多电流,现在有60A左右),且补偿回路空气开关温度升高,夜里跳闸。"
你是每天都注意这个电流的还是仅这一天"突然"发现,找一下工厂里到底新添加或新运行了什么设备?
原来的42A电流也是偏高
空气开关还要检查一下是否接线牢固不松脱
还有你说的"再者,就是送一组电容补偿,变压器声音较高,送两组电容补偿,变压器声音又减小和原来不投补偿一样"
再投入一组电容器,变压器的声音小了,我想那60A的电流也小了,但是声音小的时候2组投入的电容器电流都是多大呀?
这些都是白天查看的数据还是晚上得到的测量到的数据?为什么夜里空开会跳闸,是不是夜间的谐波比较大?
即使你们公司没有谐波设备,但是也要查一下附近的工厂有没有谐波大量产生
马上给生产厂家打电话吧
回复
6楼
正常运行时负荷比较小,补偿电容不能自动补偿,最好的办法是更换单组容量小的电容,投一组电容就造成过补偿,是说运行时感性负荷小。最好不要强行投入电容,要根据运行时力率的情况进行投切电容。
回复
7楼
电流从42A突然增加到60A,仅仅是下午1点到3点之间,然后就降回原来了,就一天这样的情况,而且没有出现新增负荷(可以肯定)。夜里因为没有人值班所以没有办法检测。空气开关的螺丝紧过了,
两组电容补偿投用后约在75A-80A左右吧。这时候变压器声音明显小了,投用一组时声音反而大了。
原先没有投用时的功率因数在58,手动投用一组,且把厂区路灯送了一个回路,15天,效果还不错,功率因数上来了,在80-85左右吧。
前天换了一个100A的空气开关,现在开关的温度也正常,很奇怪连续两天出现跳闸的事?搞的手动也没有办法。
对了?如何测量谐波?
回复
8楼
手动投要注意观察这些细节,避免出现事故。对于夜间建议表投。
谐波你没有专业测量手段是测不出来的。你最好看一下你们厂区的负荷情况。
回复
9楼
你说的事故是指什么?可否说具体点啊!
谢谢啊!回复为盼!
回复
10楼
"两组电容补偿投用后约在75A-80A左右吧"---------那一路相当于38A到40A,这个电流比较正常
"功率因数上来了,在80-85左右吧。"-------------不知道是过补还是欠补
变压器本身其实也是个3次谐波源.且有的谐波电压源来自上级电网,系统感抗与电容器容抗形成串联谐振,或谐波放大
对于工厂内部的整流类负荷,可出现系统感抗与电容器容抗形成并联谐振
这两者都要避免、躲避或抑制
另外虽然没有新增的负荷,但也许已经存在的负荷(具有谐波源性质的)一直没有开起来,正好这两天开起来了呢?
如果没有已有的且刚开始使用的负荷,那你的负荷都有哪些动力设备呀?
我想你们的设备不是都在运转吧,或许有些设备不定期运转?
测量谐波一般要依靠仪表,需要添置“电能质量表”或“谐波分析仪”,价格2-3-5-10万元不等,可能有的没有开关柜值钱呢,但是意义却也是很大的。拥有了这些仪表,可以为分析故障和补偿装置的高级设计提供依据,长远看还是很值得的,实在没有的话,可以找朋友在供电部门借一个用用,他们一般都有的,而且质量很好。或者有专门设计补偿、生产补偿的厂家也会有,花点钱测量一下也未尝不可,何况也许你的这个补偿装置以后还需要更改呢,那些生产厂家也是很愿意接触你们的!
回复
11楼
检查一下用电负荷,是否有谐波源(如大功率二极管、整流变压器等)
回复