请教各位高手---冷凝水作为冷却塔补水
joeljoe
joeljoe Lv.2
2007年04月09日 17:43:39
来自于中央空调
只看楼主

各位高手好: 本人我一问题想请教各位高手,我们公司大概每天能回收6吨左右的10℃冷凝水,想作为冷却塔的补水使用. 六月份使用4台冷却塔,总共16个风机,没个风机5.5KW 七\八\九月份使用6台冷却塔,总共22个风机,没个风机5.5KW 请问各位高手夏天能节省多少电费????怎么计算???再次感谢!

各位高手好:
本人我一问题想请教各位高手,我们公司大概每天能回收6吨左右的10℃冷凝水,想作为冷却塔的补水使用.
六月份使用4台冷却塔,总共16个风机,没个风机5.5KW
七\八\九月份使用6台冷却塔,总共22个风机,没个风机5.5KW
请问各位高手夏天能节省多少电费????怎么计算???
再次感谢!
免费打赏
liqiubing2006
2009年07月26日 20:12:05
12楼
主意很好!我认为冷却塔风机开停与冷却水温度有关,就这些冷凝水补充到冷却塔中能使冷却水能否降到冷却塔风机停的温度点及以下,若降不到则风机不会停,即使降到以下,冷凝水吸热量(由10度升到冷却塔风机停机温度需要的热量)与冷凝器散热量比较谁大,当冷凝水吸热量大与冷凝器散热量,这时节能;当冷凝水吸热量小与冷凝器散热量,冷却塔风机不会停机,就不能节能!
回复
shenjie027
2009年07月27日 10:23:15
13楼


分析的很不错~~~受教了~~
回复
shenjie027
2009年07月27日 10:23:46
14楼


分析的很不错~~~受教了~~
回复
lmg-136
2009年08月09日 21:28:47
15楼
我做过这类的工程,但冷凝水水质不太好,有条件的话先过滤下再注入冷却塔!
回复
wangyuan7
2009年08月18日 09:32:36
16楼
节约用水 但是技术上可行性值得商榷:handshake
回复
liuxiaohai_001
2009年08月27日 20:30:46
17楼
请问你冷凝水回收6吨是计算出来的还是实际测的,要回收6吨的冷凝水你这个项目应该很大的,而且冷凝水不是稳定的值,波动很大的,根本不能保证冷却塔的部分补水
回复
wsw947
2009年09月12日 19:50:05
18楼
冷凝水水质较差,供水量不稳定,如确需回收须进行过滤处理,可以处理。
回复

相关推荐