请教各位高手---冷凝水作为冷却塔补水
joeljoe
joeljoe Lv.2
2007年04月09日 17:43:39
来自于中央空调
只看楼主

各位高手好: 本人我一问题想请教各位高手,我们公司大概每天能回收6吨左右的10℃冷凝水,想作为冷却塔的补水使用. 六月份使用4台冷却塔,总共16个风机,没个风机5.5KW 七\八\九月份使用6台冷却塔,总共22个风机,没个风机5.5KW 请问各位高手夏天能节省多少电费????怎么计算???再次感谢!

各位高手好:
本人我一问题想请教各位高手,我们公司大概每天能回收6吨左右的10℃冷凝水,想作为冷却塔的补水使用.
六月份使用4台冷却塔,总共16个风机,没个风机5.5KW
七\八\九月份使用6台冷却塔,总共22个风机,没个风机5.5KW
请问各位高手夏天能节省多少电费????怎么计算???
再次感谢!
免费打赏
wgj1207
2007年04月09日 20:59:35
2楼
我不太清楚,不过冷却塔补水是不需要补多少水的.你的节省电费的意思是说?
回复
joeljoe
2007年04月09日 22:35:32
3楼
不好意思,上面写错了!应该是每小时回收6吨!我们大概每天冷却塔补水20吨每天.我觉的10度的冷凝水做为补水,应该可以使风机停止运行,从而节省电量!
回复
njkd107228061
2007年04月12日 19:54:46
4楼
可以,不过风机要用温度信号变频控制,节电效果好一点
回复
zyb19820406
2007年04月20日 11:50:23
5楼
真是很不错的例子,每小时有6吨10度左右的冷凝水回收,每天有近20吨的补水
6-9月节约自来水约 20吨/天*122天=2440吨
省电 (16台*5.5kw/台*30天+22台*5.5kw/台*92天)*8小时/工作日=110176kw.h
根据当地电价政策,8小时/工作日内又可分为 峰 平 谷电价时间,
电费=(16台*5.5kw/台*30天+22台*5.5kw/台*92天)*(峰时*峰价+平时*平价+谷时*谷价)
回复
yin_0927
2007年08月14日 23:26:58
6楼
主意不错!
回复
克莱门特
2007年08月16日 17:14:02
7楼
有必要吗?
电费贵还是水费贵啊!
回复
hrrl
2008年09月25日 15:23:04
8楼
很难精确计算,毕竟不在现场,需要计算每小时有6吨10度左右的冷凝水进入冷却塔后可以致使冷却塔多少度的温降,直接影响的是冷却塔风机运行时间的长短,冷却水温度下降可以减少制冷机的能耗,问题是每小时6吨的冷凝水进入循环量为至少2000立方米/小时的冷却塔(按照5.5kw 电机估算的循环量)几乎可以忽略不计,350立方米的马利横流式冷却塔每小时蒸发量是9吨左右,2000m³的蒸发量大概50吨每小时,不包括漂水量!
回复
lihui9903
2008年10月06日 15:14:20
9楼
空调系统为舒适性空调系统。本设计主要是针对办公室﹑会议室、客房及餐厅等功能进行空调设计。为办公人员、来访人员等提供一个舒适健康的环境。该工程由于房间功能较多,使用时间不一,因此采用多种不同类型的系统满足制冷需要,包括全空气系统、风机盘管加独立新风系统、变流量制冷剂系统。空间较大的采用全空气系统,室温均匀;使用时间基本一致的办公场所采用风机盘管加独立新风系统,布置灵活;使用时间不定的采用变流量制冷剂系统,易于控制;最终目标是达到既舒适又节能的目的。设计主要包含了负荷计算、管道水力计算、气流组织设计、主要设备选型等方面
回复
blackrock_0531
2008年10月08日 15:10:27
10楼


我同意这位仁兄的
回复
hwx980
2009年07月26日 12:33:32
11楼
:o 顶,节能,就是推广有难度,高差一般做不到