请教高手:一个油重4吨的变压器,事故油池咋挖?室内布置。
请教高手:一个油重4吨的变压器,事故油池咋挖?室内布置。
2楼
请民工挖呀~~讲笑了,
算一下油的体积,再于室外地下挖一个池得了。
回复
3楼
参见国家标准图《电力变压器室布置》
回复
4楼
一定要事故油池吗?
回复
5楼
我做过几个变电所,但是设计院均未设计油池。仅有鹅卵石地沟。
回复
6楼
小变压器可以不要油池.
变压器油有快速排的通道,在有安全保证的条件下也可以省略油池
回复
7楼
我做过几个变电所,师父带我做的,我们做油变都是把变压器室抬高900,下面铺鹅卵石,外墙加百叶窗,这样既可以做通风散热用也可以做事故油池。
回复