请教高手:油池咋挖?
123@dq
123@dq Lv.2
2004年06月23日 11:09:38
只看楼主

请教高手:一个油重4吨的变压器,事故油池咋挖?室内布置。

请教高手:一个油重4吨的变压器,事故油池咋挖?室内布置。
免费打赏
oywb8
2004年06月23日 11:25:00
2楼

请民工挖呀~~讲笑了,

算一下油的体积,再于室外地下挖一个池得了。

回复
leedreamfly
2004年06月23日 11:38:00
3楼
参见国家标准图《电力变压器室布置》
回复
liuchun24
2005年12月26日 18:31:42
4楼
一定要事故油池吗?
回复
中国龙
2005年12月26日 21:23:41
5楼
我做过几个变电所,但是设计院均未设计油池。仅有鹅卵石地沟。
回复
ddmc
2005年12月26日 22:51:54
6楼
小变压器可以不要油池.
变压器油有快速排的通道,在有安全保证的条件下也可以省略油池
回复
ddx.xia
2005年12月26日 23:51:12
7楼
我做过几个变电所,师父带我做的,我们做油变都是把变压器室抬高900,下面铺鹅卵石,外墙加百叶窗,这样既可以做通风散热用也可以做事故油池。