供电局的来给我装好了,重复接地是和电表并列的,4P漏保前面就是PEN进户后一分二,一根到电表,一根到4P漏保上面,然后PE线那里连一根到4P漏保上口,PE接地.会不会造成电费计算不准? 标准是在电表前还是电表后?按这个情况,万一PEN上的线从电表走了一圈在到重复接地,不是会计费了?
供电局的来给我装好了,重复接地是和电表并列的,4P漏保前面
就是PEN进户后一分二,一根到电表,一根到4P漏保上面,然后PE线那里连一根到4P漏保上口,PE接地.
会不会造成电费计算不准? 标准是在电表前还是电表后?
按这个情况,万一PEN上的线从电表走了一圈在到重复接地,不是会计费了?
2楼
重复接地是和电表并列的,4P漏保前面
------没看懂这句话是什么意思!!!重复接地是如何和电表并列的???!!!
进来的PEN线到底是如何接的???!!!这是正规房建工程配电还是施工临电???!!!请简单介绍总配电箱主结线配置!!!
就是PEN进户后一分二,一根到电表,一根到4P漏保上面,然后PE线那里连一根到4P漏保上口,PE接地.
--------PEN线是如何进户后一分二的???!!!后一句话还是没看懂!!!
会不会造成电费计算不准? 标准是在电表前还是电表后?
按这个情况,万一PEN上的线从电表走了一圈在到重复接地,不是会计费了?
--------恕我愚笨,还是没看懂!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-9-20 21:50 编辑 ]
回复
3楼
这样说吧, PEN线 连了电表 之后 重复接地,分N和PE ,会不会造成计量有问题?
就是PEN 在表后重复接地,会不会造成PEN线上有电 接地后有计量的问题.会不会多出电费?
供电局的不让在电表前PEN重复接地,要在电表后 才给PEN重复接地
[
本帖最后由 cubigworm 于 2012-9-20 23:26 编辑 ]
回复
4楼
按你所说,只有N线进电表了,PN线并没有进,是对的啊,不存在重复计费的问题
回复
5楼
是PEN进的电表
回复
6楼
应该不会重复计费
回复
7楼
回复
8楼
这个问题貌似很深奥
回复
9楼
学习中 期待高手更好的解答
回复
10楼
根据你所讲 我可以把TN-C-S系统说一下 希望对你有帮助
从供电处配电箱过来4根线 三根相线一根PEN线 到你们的表箱其中三根相线进负荷开关 PEN连接到接地装置(接地扁钢)然后从此出一根N线到零排 一根PE线到地排
回复
11楼
只有N线进电表 N线和PE不能再连接