照明总配电箱的接地,是接地用的断路器是怎么选择的 呀?
照明总配电箱的接地,是接地用的断路器是怎么选择的 呀?
<此贴子已经被ttt001于2004-6-30 17:30:17编辑过>此贴子已经被ttt001于2004-6-30>
13楼
浪涌保护器?
回复
14楼
看看spd的样本。。现在推销的巨多。。
回复
15楼
以前都是画熔断器的,从来不标参数,盘柜厂家也从来没有问过,他们自己就搞定了.
最近在一篇资料上看总箱选100A的微断,层箱选32A的,设备选16A的.
回复
16楼
顶!还没见过接地或保护SPD的断路器,有吗?知道的介绍下!
回复
17楼
我有一个工程审图的提出SPD前的断路器的分断能力应大于SPD的放电电流。
回复
18楼
是不是接地开关啊
回复
19楼
以下是引用sx在2004-7-1 9:08:00的发言:
我有一个工程审图的提出SPD前的断路器的分断能力应大于SPD的放电电流。
他们两个没有直接的关系,SPD前的断路器的分断电流应能在此点发生最大短路电流前动作。和断路器的整定电流没有关系。和SPD的放电电流也没关系。
如果选用熔断器其实更好。瞬间分断,雷电流也过去了。
回复
20楼
施耐得样本实例中,第一级(65KA)配NC100LS-C50A-4P,第二、三级(15KA、10、8KA)配C65H-C20A-4P,
回复
21楼
要会选才行,光选施耐德的,也不是个办法,关键要知道原理。
回复
22楼
若是总配电箱的话,应该是不应用接地开关的,但是高压配电柜用
回复