TN系统中严禁断开PEN线,为什么?
zzdlm_cn
zzdlm_cn Lv.11
2004年06月22日 20:59:29
只看楼主

TN系统中严禁断开PEN线,为什么?<民规>里规定不允许断开PE线,可以理解.

TN系统中严禁断开PEN线,为什么?<民规>里规定不允许断开PE线,可以理解.
免费打赏
lengbing
2004年06月22日 23:08:00
2楼
在TN系统中,PEN线是钳制中性点对地N位的有效手段,断PEN线的危害是显然的
回复
bigshoes
2004年06月22日 23:20:00
3楼
应该说的是TN-C系统吧?PEN线不是中性线嘛,断了之后,呵呵,相线对地的电压是多少了?。。。。现在的单相用电设备能承受吗?
回复
大鼻山
2004年06月22日 23:49:00
4楼
以下是引用zzdlm_cn在2004-6-22 20:59:00的发言:
TN系统中严禁断开PEN线,为什么?<民规>里规定不允许断开PE线,可以理解.

既然<民规>里规定不允许断开PE线,你可以理解;那么TN-C中的PEN此时也兼做PE线,理所当然也不能断开了,有何不妥呢?

回复
bigshoes
2004年06月23日 00:21:00
5楼
我又有问题了:不允许断PE线的理由,共有哪几个方面呢?
回复
大鼻山
2004年06月23日 08:20:00
6楼
以下是引用bigshoes在2004-6-23 0:21:00的发言:
我又有问题了:不允许断PE线的理由,共有哪几个方面呢?


要回答这个问题,就必须弄明白为什么要设置PE线。PE线就是给短路电流提供低阻抗通路(以确保保护装置动作)的线路。一旦PE线断开,该通路就不存在了,保护电器就无法动作。显然,PE线是不可断开的。
回复
zbxingao
2004年06月23日 09:32:00
7楼

TN-C的PEN断开后,安全保护没有了,单相设备还能用吗?

回复
zzc1198136
2004年06月23日 10:23:00
8楼
单相设备不能用
回复
heartsun
2004年06月23日 11:31:00
9楼

那么什么情况下,N线可以断开,什么情况下有不允许断开呢?

回复
loyal7
2004年06月23日 14:27:00
10楼

低压配电设计规范 GB50054-95

第4。5。6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。

当装设漏电电流动作的保护保护电器时,应能将其保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。

回复
heartsun
2004年06月23日 16:14:00
11楼
是不是 直接连接三相用电设备的导线 不用N线啊? 而经过控制箱,再到三相用电设备,进入控制箱的导线需要有N线,而从控制箱出来到用电设备的导线,又不用N线了啊?
回复