空调冷凝水如何解决 地漏还是只预留三通?
jiangxin123
2012年09月20日 13:46:11
只看楼主

本人在做一个焦作的项目,以前做给排水设计都不用设计空调的冷凝水,但这次甲方要求。其中有两点不明白:1 空调设置在室外单独的空调板上:空调的冷凝水管可以说是收集内机的水管,室外机冷凝水很少,那我的空调的冷凝水立管设置在空调板旁边,是在旁边设置个地漏呢?(室外空调板设置地漏可以保证雨水和空调冷凝水有序排放,保证建筑外墙不受雨水流淌)还是在距室内地面两米左右的地方预留一个三通,这样室内机冷凝水可以直接穿墙到室外,再到预留的三通内。

本人在做一个焦作的项目,以前做给排水设计都不用设计空调的冷凝水,但这次甲方要求。其中有两点不明白:
1 空调设置在室外单独的空调板上:空调的冷凝水管可以说是收集内机的水管,室外机冷凝水很少,那我的空调的冷凝水立管设置在空调板旁边,是在旁边设置个地漏呢?(室外空调板设置地漏可以保证雨水和空调冷凝水有序排放,保证建筑外墙不受雨水流淌)还是在距室内地面两米左右的地方预留一个三通,这样室内机冷凝水可以直接穿墙到室外,再到预留的三通内。
2 空调设置在阳台上,阳台暂时半封闭(不保证日后住户装修给全封闭):阳台上有阳台立管,个别会有雨水立管。我的想法是利用阳台的阳台立管,即阳台洗衣机立管,地漏为两用地漏,洗衣机污水和空调冷凝水共同排放,但这样有个问题,空调冷凝水干净可以排至雨水或者散水的,这样一来增加了污水的流量。
或者利用雨水立管,即阳台的雨水地漏共用,但这样也有个问题,阳台如果被用户全封闭,地漏被封上怎么办?
综上所述,请各位大侠帮忙提点意见,互相讨论下实际工程中,各位遇到这类为题是如何解决的?
免费打赏
yidou312
2012年10月18日 11:57:50
52楼
回复
wenty_jue
2012年10月18日 12:56:54
53楼

建筑给水排水设计规范里面有,4.3.13
回复
huaijiuxiaoya
2012年10月19日 15:13:01
54楼
冷凝水立管都放在室外空调板边,预留三通,接客厅装柜机 三通在建筑完成面高200,接卧室挂机三通高约2.1~2.3。另空调室外机室内机放哪里是建筑专业摆放的,穿墙留高位/低位冷凝水套管,可以跟冷媒管合一起出来也可以单独留套管出来
回复
m530068968
2012年10月19日 15:57:51
55楼
看得头晕。要是有画好的图看看就好了
回复
airan3333
2012年10月21日 20:23:45
56楼
空调冷凝水要单独排放的,留个三通吧。
回复
jiangxin123
2012年10月25日 16:43:01
57楼
那预留三通的高度多少合适呢 挂机是2.1m处预留三通 可是柜机基本留洞尺寸在0.2左右 那是不是就是说 每层要预留两个三通呢?2.1m一个,0.2m一个?还是 在图纸上不标标高 写上三通高度根据建筑预留洞口而定?
回复
jiangxin123
2012年10月30日 10:58:45
58楼
回复
qiubin356
2012年11月06日 09:24:39
59楼
我们这里都是按第一种做的
回复
luozheng123456
2012年11月12日 18:41:45
60楼
首先,空调冷凝水不能散排,其次,冷凝水不能与雨水管直接连接排,这个是环境卫生问题防止臭气内逸;可以采用隔断排水的方式接入雨水管。最后,可以单独的凝水管排到雨水井,但要做水封,或者室外做个水封井,再排入雨水管
回复
julia_julie
2014年01月23日 11:30:14
61楼
好迷糊的问题半知半解了啊
回复

相关推荐

APP内打开