[隔离开关??
wxyjay
wxyjay Lv.2
2004年06月22日 16:00:16
只看楼主

今天我们单位上级领导来会审我院图纸,提出电气,在电缆进线箱加装隔离开关(可是刀开关),请问各位师哥师姐,你们在设计的时候也加这个隔离开关吗?

今天我们单位上级领导来会审我院图纸,提出电气,在电缆进线箱加装隔离开关(可是刀开关),请问各位师哥师姐,你们在设计的时候也加这个隔离开关吗?
<此贴子已经被大鼻山于2004-6-28 17:47:52编辑过>
免费打赏
hz_ljf123
2005年05月10日 20:22:51
42楼
如果采用抽屉式断路器则不需要加,抽出断路器就达到隔离效果,老柜就需要,现在还有人设计老爷柜吗?佩服!
回复
zgp-zgp
2005年05月11日 12:22:28
43楼
按照设计规范,总进线应该加隔离开关,建议按照审图中心的意见加隔离开关。
回复
huangwanying
2005年05月11日 16:06:47
44楼
一定要加的,而且在建筑临时施工用电规范中不但要加,而且还必须有可视断点,用有隔离功能的断路器都不行呢!严格着呢!
回复
ljs1399
2005年05月11日 22:57:41
45楼
新规定;加隔离开关便于按装避雷器和维修断路器。因为新修建筑当中总配电箱必须按装隔离开关。避雷器。漏电断路器这三样才有法交工
回复
hdhogen2005
2005年05月12日 09:07:50
46楼
我们这里,高压用的是负荷开关(其实电压也不是很高 10kv), 低压进线电流大, 就用了断路器
总的说进线还是要有隔离的
回复
天边一只雁
2005年05月13日 11:42:33
47楼
吵什么吵???看是高压的还是低压的。高压的就用六氟化硫负荷开关不就行了吗?这么简单,吵个毛喔。没加开关?不让供电局的叼死你们才怪呢。供电局的最怕死的了,每次通电都是我们这么厂家帮着他们操作的,实在是素质太低啦。
回复
szhjf
2005年06月08日 09:09:50
48楼


知道在10KV开关柜操作时候发生触电时是什么情况吗?即使不死,也可以让触电人被弹出1米开外,全身痉挛,5、6个大汉都按不住啊.....!难道有人不怕死吗?供电局待遇是比较好,但他们的性命也是同样很宝贵的呀!如果说是活该,那么理由呢?就因为他们是电力主管部门?那么比他们活该的公务员多N的平方倍!
回复
scyjq888
2005年06月12日 12:14:03
49楼
加不加分情况.
回复
lax10
2005年06月13日 08:47:22
50楼
谁顶上来的?
回复
xiayan1982
2005年06月13日 09:51:30
51楼
需要加的!电力部门的会认为你的短路器不具有隔离作用的!从技术和专业协调都应该的!
回复

相关推荐

APP内打开