今天我们单位上级领导来会审我院图纸,提出电气,在电缆进线箱加装隔离开关(可是刀开关),请问各位师哥师姐,你们在设计的时候也加这个隔离开关吗?
今天我们单位上级领导来会审我院图纸,提出电气,在电缆进线箱加装隔离开关(可是刀开关),请问各位师哥师姐,你们在设计的时候也加这个隔离开关吗?
<此贴子已经被大鼻山于2004-6-28 17:47:52编辑过>此贴子已经被大鼻山于2004-6-28>
32楼
学习中,可是我从来没加过,也没人说错,想想有点后怕,
回复
33楼
以上讨论真是热闹。
一般加刀闸,主要是为了满足规范中要求的‘明显断开点’——,大家实际中CM和ABB等新产品性能比较稳定,完全可以取消刀闸的安装,以节省空间。但是一般运行或维护、管理单位在验收时都会提出规程的要求——‘加隔离’,否则人家不接管。我经常遇到类似的情况,一般都加上了。
还有,刀熔保护简单,在安装空间允许的情况下尽量用刀闸和开关配合。
回复
34楼
规程、规范不是一成不变的,随着技术的进步,规范、规程也在不断的完善。我个人觉得我们做设计还是一定满足规范、规程,把自己认为规范规程和实践不妥的情况总结下来,一起交有关部门或人员讨论。
回复
35楼
最好不加。
回复
36楼
什么是刀闸呀?型号怎么写?图上用什么符号表示?给举个例子比如施耐德的?
回复
37楼
请问各位大侠:隔离开关,负荷开关,还有刀开关有什么区别吗?什么时候用那种呢?小弟新人,
谢谢!
回复
38楼
我觉得还是按建筑标准设计研究院的的技术措施:(1)由公用电网引入的,应在电源进线处加隔
离开关;(2)由本单位内的变电间引来的专用回路,只设隔离开关;(3)由放射式系统供电的配
电箱,进线只设隔离开关。(4)由树干式供电方式的进线用带保护的隔离开关。
回复
39楼
电源进户处如果不加隔离开关,审图一关绝对通不过,加吧,省得麻烦!我一般都用刀熔开关。
回复
40楼
统统用带隔离功能的断路器就行了。
展望不久的将来,整个行业界也许慢慢都不迷恋断路器了,新型的熔断器产品会大放光芒了。
回复
41楼
只有大负荷的我才在配电柜中加隔离!小负荷的总配电箱我都用DZ20L系列的,审图和供电局都没提过楼主的问题!
回复