现有一个工地办公楼,遭受雷击,当时打开收看的电视安然无恙,而插着电源未开的电视受雷击损坏,请教各位高手,是何原因?谢谢
现有一个工地办公楼,遭受雷击,当时打开收看的电视安然无恙,而插着电源未开的电视受雷击损坏,请教各位高手,是何原因?谢谢
2楼
现场情况不清楚,很难找到直接原因。工地的电视天线是闭路线还是自制天线,如是自制的天线没有防雷措施,可能遭受直击雷,如果不是,估计是电源系统或闭路线串入感应雷电流造成电视损坏,但为什么开的电视没被雷击,没开的电视被雷击,这要根据现场线路敷设情况、电视机的位置关系、周围环境因素综合分析,甚至有可能是一个偶然因素引起。
回复
3楼
具体的情况可能千差万别,没有具体的描述,即便是专家也不能下结论。总之没病不死人。
回复
5楼
那也不是, 我记得我们就个村也有发生过这样的事, 打雷时,开着的电视机没有事, 没有开的全是给雷打坏了, 是不是开着的,电流可以通过.没有开着的只能在里面过压吧,
回复
6楼
按照你的意思周边的电视都应该坏是吧 雷电是一种自然的局部的现象 可能恰恰你电视在受电范围内
回复
7楼
有点说不过致去.
回复
8楼
闭路还是自治天线
电源的引进方式
周围的电气布置及建筑物
电源进线上是否有保护及保护的类别
回复
9楼
电源进线是否设有保护及保护的类型有关
周围的电气布置及建筑物的布置
回复
10楼
你应该线弄清楚雷电是从天线进入还是从电源线进入电视机的。
回复
11楼
是否可理解为:工作中的电视机电源回路的N线是与大地联通的,雷电感应电流可经N线泄露至大地。
哈哈 是推测,未必正确。
回复
12楼
是不是开着的,电流可以通过.没有开着的只能在里面过压吧
回复