刚进设计院,设计遇到了问题,求助各位前辈
大宝
大宝 Lv.7
2012年09月20日 10:14:30
来自于采暖供热
只看楼主

本人是今年刚毕业进入设计院的,在做供暖的时候遇到了一些问题,发帖求助各位高手,希望各位能给予帮助1.分户计量时,户间传热量需不需要计算上下层之间的传热,还是只算相邻户型的户间传热就可以了?户间传热按技术措施上的来?2.飘窗的热负荷计算和一般的窗户计算方法一样不?3.水力计算应该是必须的不?我感觉自己做设计时总是爱纠结一些细节问题,不知道这样好不好,画出来的图不知道合不合理

本人是今年刚毕业进入设计院的,在做供暖的时候遇到了一些问题,发帖求助各位高手,希望各位能给予帮助
1.分户计量时,户间传热量需不需要计算上下层之间的传热,还是只算相邻户型的户间传热就可以了?户间传热按技术措施上的来?
2.飘窗的热负荷计算和一般的窗户计算方法一样不?
3.水力计算应该是必须的不?
我感觉自己做设计时总是爱纠结一些细节问题,不知道这样好不好,画出来的图不知道合不合理
免费打赏
fine_2009
2012年09月20日 11:23:00
2楼
1. 分户计量.户间传热的计算比较乱,怎么算的都有。其实根本没必要关心哪个算哪个不算,随便简单的附加一些就好了。对于持续全部供暖的,可以不计算户间传热。我至今也从未计算过分户计量户间传热。
2. 飘窗往往形状不那么规则,简单的就直接按和室外接触面的面积来计算就可以了。
3. 水力计算,我认为是必须的,当然有的计算详细有的计算简单。比如一个多层住宅,计算的再详细也就这样,对系统没多大影响;而如果一个综合的公建,如果不计算,你怎么知道哪个环路不平衡有我少?有的人省事加平衡阀,我不反对加平衡阀,但我反对那些仅仅加了平衡阀就不做水力计算的人。一开始做设计,水力计算可以算的详细一些,以后有经验了,可以简化一些非重要的环路计算,只计算主要环路。
回复
zzm999999
2012年09月21日 09:18:28
3楼
沙发说的对。。。。。。。。
回复
zlp19880414
2012年09月21日 10:08:18
4楼
2楼的回答的非常到位
回复
chenjue1986
2012年09月24日 11:33:08
5楼
我觉得对于分户计量的计算,除了首层需要增加一个地面负荷,顶层增加一个屋面负荷,中间的户间传热是看实际情况的;如果户间的楼板和隔墙不做任何保温处理的话,那传热量也是不容忽视的.即使有一家不开通供暖,仅仅依靠户间传热也能保持温度在10度以上,如果都做了绝热处理,那么这个传热肯定很小,可以忽略.总之,不能一概而论,看情况而定,最好用专业的软件计算,各个方面都能顾及到.
回复
xxjiaxxfang
2012年09月24日 22:14:06
6楼
以上两位高手总结的非常好啊 受教了
回复
yijian2876
2012年09月25日 10:03:49
7楼
高手总结的非常好啊
回复
jyp0212
2012年09月25日 10:32:57
8楼
这个我也不是很清楚,学习了
回复
大宝
2012年09月25日 13:44:13
9楼
对啊,关于户间传热的计算有太多的说法了,都不知道哪个是对的
回复
大宝
2012年09月25日 13:46:06
10楼
明白了,谢谢你的热心回复
回复
没完没了
2012年09月25日 16:10:36
11楼
呵呵,路过学习了
回复

相关推荐