向各位老师求教:380V电压,VV4*70平方的电缆能充许通过多大的电流,怎样能估算电缆的额定电流。谢谢各位老师!!!
向各位老师求教:
380V电压,VV4*70平方的电缆能充许通过多大的电流,怎样能估算电缆的额定电流。
谢谢各位老师!!!
2楼
75KW的电机应该没问题,大约150个电流
回复
3楼
谢谢!
回复
4楼
大约175A有表可查,见下表:
回复
5楼
最大能通过160A下面附件各种线电流值
回复
6楼
sssssssssssssssssssss
回复
7楼
:kiss: :hug: :time:
回复
8楼
:lol :lol :victory:
回复
9楼
我这yjv-4x70的是配125A或者140A的断路器的~~~
回复
10楼
载流量好查, 但那是一个理论值, 现实中要考虑环境温度, 辐射方式, 要乘一个系数, 如果你的电缆在桥架中和其他很多电缆辐射在一起, 我看有的大设计院, 给的是0.5的系数
回复
11楼
电流在280左右
回复