根据智能建筑的设计规范要求完成五星级涉外武汉香溢酒店计算机通信、电话、有线电视网络系统的设计,按照智能大厦的建设要求计算机网络设计要求根据建筑物功能要求整个建筑物网络采用以太网(Ethernet,标准IEEE802.3协议),布置网络接口分布PDS系统要求设计,传输速率100Mbit/s(100BASE-T),水平区子系统网络电缆用EIA/TIA5类线构成局域网,垂直区子系统用光纤构成,要求计算机网络与电讯网络在水平层和工作区可以互换使用,电讯系统垂直系统采用大对数电缆。有线电视系统采用50-750MHz传输系统网络构建电缆根据传输要求采用不同规格的75Ω同轴电缆SYWY-75-9、SYWY-75-7 、SYWY-75-5。有线电视节目源接入市有线电视网络,根据酒店涉外要求接入二颗卫星电视节目中的6套源,要求有线电视系统的用户端出口电平〉65dB/μV。
.水平工作区子系统的设计方案:
各楼层信息点分布表如下:
根据性能指标要求:
水平子系统采用超五类铜缆方案,高速数据及语音传输均采用超五类铜缆配置,此种配置具有较高的性能价格比,同时系统应用也具有互换性,对于高速网络,语音,多媒体及楼宇自动化等系统应用可灵活互换,互为备份,既考虑到系统投资的经济性又兼顾到将来的网络宽带化发展需求。
语音和数据系统全部采用超五类非屏蔽4 对双绞线,满足百兆、千兆以太网及多媒体传输业务的需求。电缆从配线间引出后,先沿走廊吊顶内的桥架敷设至各个设有信息点的房间外,再由预埋在墙内的不同规格的铁管将电缆引到墙上安装的信息插座内。
每层楼设管理间一个,靠近弱电井,各点到楼层管理间子系统水平线缆最长为90米,最短为10米。
水平子系统材料选用及数量计算
数据系统及语音系统均采用增强型超五类铜缆系统,信息模块采用(FMPS100E),水平线缆采用先进的FC8001线缆,面板采用国标8602 或8601
水平线平均距离=(最远点距离+最近点距离)/2*1.1++7(每层楼高度余量)+7(米余量)
线缆箱数=总点数/(305米/水平线平均距离)+1
回复
3楼
每层水平子系统及工作区子系统所需材料
计算如下:
所需2口墙上型面板8602 =100个
所需CAT 5+铜缆
水平子系统平均距离:(50+10)/2*1.1+7+7=47米
每箱线可拉水平线数:305/47=6.4(取6根)
8001004 CSL =200/6+1=34箱
所需超五类模块FMGS300BH-262=200个
回复
4楼
数据垂直干线方案
由于各楼层采用了速率较快的网络交换机,这些不断增加的网络负载超出了大对数双绞线的容量范围,为支持千兆以太网及未来更高数据速率的应用,数据垂直干线采用多模光纤。多模光纤的光耦合率高,纤芯对准要求相对宽松;当弯曲半径大于其直径的10倍时不影响信号的传输,是符合IEEE802.5 FDDI和EIA/TIA 568标准的主干传输线缆;能够支持大楼内超过100m传输距离的计算机网络和需要高带宽的高速网络传输应用,确保目前和今后网络系统的需求。
数据主干线缆采用6 芯多模光纤。由总配线间至各个楼层配线间均采用一根6 芯多模光纤连接。语音主干线缆采用100 对三类大对数U TP 电缆。3 类线带宽16 MHz ,可传输10 Mbps 及其以下低速数据,完全可以满足传统的电话业
务,以及ISDN 等多种业务的需要。至每个楼层配线间的电缆对数与该楼层配线间管理的语音信息点数之比为2∶1 。
语音系统:虽然现在语音系统已不仅仅是传统的电话业务,还有ISDN等多种业务,但是采用超五类大对数铜缆已完全可以满足未来10~15年通信技术的要求。因此,语音垂直干线采用超五类大对数铜缆。
回复
5楼
垂直干线材料计算
6芯室内多模光纤FFC-006D-LRX = 148米+15*14=358米
5类25对大对数线8001025CSL(每层四根), 按实际长度算需要6轴;或三类100对大对数8010100AGY(每层一根)3轴。
回复
6楼
管理子系统的设计
管理子系统由15个楼层分设的管理间构成,办公楼其他楼层设子管理间。管理间位于楼层弱电竖井旁的配线间内,第2层信息点直接纳入MDF管理区。
IDF安排在每层的竖井附近处,以节省线缆长度及客户的投资。铜缆主干采用8001025五类大对数电缆,建议主干端语音配线架采用110型卡接式配线架并机柜式安装,既方便语音跳线同时安装体积小,密度大,产品型号为F110DW-100FT,主干线缆按每个语音信息点配1对主干线缆配置。
回复
7楼
数据管理配线系统
数据信息点水平方按全机柜式卡接式配线架配置,每个信息点配置一个信息口,采用全机柜式快接式配线架配置:FPatchMAX-GS2160,所需数量由各IDF按数据信息点除以24得出。此处共有100个点,需要的数量为5个。
FD8CM型跳接软线,可灵活地实现网络配置的改变 。
语音管理配线系统
用110型卡接式配线架F100DW-100FT管理水平子系统语音信息点。
采用FCCW-F1或F110P2CAT5型超五类快接跳线跳接水平子系统和垂直子系统110配线架,可灵活地实现语音配置的改变 。
每层管理子系统所需材料计算如下:
水平数据接入用FPM-2160B-24GS=100/24=5个,千兆跳线FD8CM 100条
水平语音接入用F110DW2-100FT=100/24=5个(或1个,每根抽一对)
连接块110C-4 10包(或110C-5 2包)
垂直数据接入用FCF024一个, FCF12ST panel一个,ST光纤
接口FP20C-Z-125 6个,耦合器FC20A-2 6个,FFL2EP-SC 3根
垂直语音接入用F110DW2-100FT=100对/100=1个(或水平共用300FT两个),F110C-5两包;与水平子系统跳接用FCCW-F1 2轴或F110P2CAT5-5B 100根
回复
8楼
信息点配置
信息点配置主要依据综合布线设计规范、业主对语音和数据终端设备需求及考虑一定信息点预留量来确定。
参考国内部分交通管理大楼综合布线信息点使用情况,指挥中心办公用房、1—3楼办公大厅为5~6个信息点/10m2,网络中心为7~8个信息点/10m2,一般办公场所为3~4个信息点/10m2,对于该楼内目前用途不明的区域,根据其具体位置,分别按基本型设置和增强型设置。
回复
9楼
主要设备配置
目前,国内外生产综合布线的产品型号较多,主要分为三大派系产品:欧洲,北美、中国内地及台湾产品。设备选择了美国西蒙公司的产品。
具体配置如下:各工作区子系统中语音系统、数据系统均采用六类信息模块,可以用于传输速率达100MHz的网络环境中。语音系统、数据系统同时采用六类信息模块的目的是两系统可以互为备份,提高了系统的灵活性和扩展性;水平子系统中数据系统、语音系统均采用6类4对双绞线,光纤到桌面信息点采用8芯多模光纤(其中两芯备用);垂直子系统中语音主干采用50对超五类大对数电缆,数据主干采用24芯多模光纤;管理子系统主要采用机柜安装方式,即将语音配线架及数据配线架都安放在19英寸标准机柜内(语音系统采用机柜式配线架,数据系统中采用光纤配线箱用于主干配线的端接,24口六类配线架用于水平配线的端接)。
回复
10楼
:lol :) :victory:
回复
11楼
学习学习再学习,了解了解再了解!!1受益匪浅呐,不胜感激~~~~~~~~~
回复