【搬家】小别墅电设计,请指教。(下载地址准确版)
zjj_hj
zjj_hj Lv.8
2004年06月22日 07:53:26
只看楼主

文件 http://www.dqsj.com/Soft_Show.asp?SoftID=2811第一份图,可称为处女作,请严格评审。

文件 http://www.dqsj.com/Soft_Show.asp?SoftID=2811


第一份图,可称为处女作,请严格评审。


<此贴子已经被作者于2004-7-8 11:41:34编辑过>
免费打赏
zz_zz
2004年06月22日 22:29:00
2楼
下载不了!?
回复
江南小生
2004年06月23日 10:45:00
3楼
就是连接不上,根本不能下呀
回复
sandra
2004年06月24日 15:12:00
4楼
我遇到的情况也是,根本就连接不上
回复
zz_zz
2004年06月25日 23:40:00
5楼

DPN最大20A,带单相负荷,楼主的系统图里DPN后面跟了5根线,是否有误?

以下只是建议。

照明平面较多出现一个灯头盒进出5根导线的情况,这种情况不应该出现这么多,宜尽量避免。

插座回路多出几路,每个插座回路插座数量不大于10个。

每个照明回路的灯具不多于25个。

回复
fjcy
2004年07月06日 13:49:00
6楼
卫生间不做LEB箱?
回复
luozi8250
2004年07月08日 11:06:00
7楼

1、说明三、3计量方式中所说为单相表,但系统选用为三相表。

回复
luozi8250
2004年07月08日 11:28:00
8楼

2、说明六、2中共用电视天线系统进户线为SC32,系统图中为SC25。

3 说明七《等电位联结安装 97SD567》应为02D501-2

4、图例内的插座应该是16A,不是15A

回复
luozi8250
2004年07月08日 11:37:00
9楼

5、系统图中WL4、5回路(室外灯、水下灯)均采用PC管。应改为镀锌钢管TC,且电线换成电缆。

6、水下灯回路:隔离变压器一次前的断路器额定电流太大。二次后无保护。

回复
luozi8250
2004年07月08日 11:43:00
10楼

7、系统图中漏电动作时间应注明。

8、插座带W是什么:卫生间插座?

回复
luozi8250
2004年07月08日 12:05:00
11楼

9、系统图中空调负荷(动力负荷)容量应表示

10、游泳池的接地应画出来,或写个详细说明

11、弱电系统过于简单!

回复

相关推荐