请各位朋友帮帮我这个刚入行的小兵分析一个问题。原有一挡6kV的架空线因线路长压降大,负荷也大,最近又架了一挡线路将原有线路的一部分负荷分出去,发生里一个奇怪的现象,请各位高人分析。分出去的负荷有:1#变压器315KVA(带110KW风机两台)、2#变压器320KVA(带110KW风机两台)3#、4#变压器都是315KVA,负荷都在180KW左右。新线路只带原有线路分出去的负荷。新线路只投运2#、3#、4#变压器能正常供电,只要1#投运柱上断路器就跳闸,但单独运行1#可以正常供电,但投运1#、3#、4#变压器时柱上断路器就跳闸,请问怎么解释和解决该问题。

2007年04月07日 22:42:33
2楼
断路起的整定值与负载的配合有余量吗?1#变压器和线路游牧什么缺陷?
回复
pzc009
2007年04月08日 16:50:04
3楼
阻抗是否一样,
回复
qiuxiansheng
2007年04月08日 22:07:17
4楼
好象你接线有问题,可能你1#变压器出线的A、B、C三相和其它变压器A、B、C三相接到某一设备上,但相位不对,故跳闸。
回复
cycsy1971
2007年04月08日 23:58:24
5楼
改线后几路供电必须核相
回复
sdwh.1976
2007年04月10日 22:24:11
6楼
1#变与2#变负荷相同,2#,3#,4#送电能同时运行,而1#,3#,4#同时运行便顶开关,說明不是开关保护定值小的问题;按你所說现向,有以下可能:1。变压器幷列运行,但1#变二次相序沒核对,造成非同期;2。1#变结线组别与别的不同,或是短路阻抗偏差太大;以上两点,都会造成变压器二次环流骤増,反应到一次,将开关顶掉。
回复
yfj1029
2007年04月12日 20:59:49
7楼
1#,2#,3#,4#变压器都是接在一档架空线上的,不存在并联运行。要是六楼说的第二种情况该怎么解决阿。大家支支招阿