PKPM中的各种比值
woshixubin
woshixubin Lv.2
2007年04月07日 13:09:38
来自于PKPM
只看楼主

1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6。 2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。 3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2。 4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规3.4.2。 5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规

6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。
免费打赏
wuqlz
2007年04月08日 10:05:35
2楼
目下最流行的说法,一般都讲7个比值。
还有一个是剪跨比
回复

相关推荐