BYR-1A型压力变送器上有红黄兰黑四根线,电控柜上有24V、0V、1+、1-四个端子,请教各位不知该怎样连接?
BYR-1A型压力变送器上有红黄兰黑四根线,电控柜上有24V、0V、1+、1-四个端子,请教各位不知该怎样连接?
2楼
不是变压器,是压力传感器
回复
3楼
24v,0是供电电源.另外不应该是1+,!-,而应当是I+.I-,这两个端子是电流输出的+和-.这是标准的四线制变送器.你需要搞清楚它的量程(输入压力范围)和输出电流的范围(如0-10mA,0-20mA,4-20mA等).
回复