速求高手指教 PKPM算不出地震力 剪重比不满足
hbing2046123
2012年09月19日 20:26:12
来自于PKPM
只看楼主

最近做一个项目 异形柱框剪 6度区 整体竖向构件布置相差不大, 但是有一栋楼 PKPM建模和SATWE参数设置完好 却算不出地震力。在周期信息中,X、Y两方向参与质量均不足1%,求高手指教。

最近做一个项目 异形柱框剪 6度区 整体竖向构件布置相差不大, 但是有一栋楼 PKPM建模和SATWE参数设置完好 却算不出地震力。在周期信息中,X、Y两方向参与质量均不足1%,求高手指教。
免费打赏
hbing2046123
2012年09月20日 09:25:31
2楼
木有人回答么 期待中...
回复
hbing2046123
2012年09月21日 08:42:41
3楼
PKPM官网给出的答案是:模型局部振动 未进一步解释
回复
hbing2046123
2012年09月21日 08:47:50
4楼
我让好几个单位朋友帮忙给跑了下模型 结果都是无法计算地震力 但是奇怪的是:昨天下班前 模型依然算不过 到了昨天晚上 就可以正常算过了 今早回单位重新一算 果然正常了 这个问题 继续无解....PKPM......
回复
hbing2046123
2012年09月21日 09:00:05
5楼
还有个问题:去年9.30的pkpm计算配筋偏大,多层剪力墙配筋结果不准?还是今年6.30版本偏大,众说纷纭 .... 有木有权威一点的..
回复
hbing2046123
2012年09月21日 10:20:27
6楼
即使最新情况:经过调试 算过的模型 和出错的模型对比 仅第二标准层 一个突出的构建 件 错误的模型是用挑梁的方式实现的 而正常的模型是直接挑板
按照PKPM工程部的解释 这个地方应该是局部振动
但是 把选跳板重新换成悬挑梁之后模型又能算过去
对PKPM彻底折服.....
回复
醉青
2015年06月09日 14:41:14
7楼
PKPM的问题吧
回复
热水瀑壶
2015年08月10日 08:12:04
8楼
木有人回答么 期待中...
回复

相关推荐