CDW6框架断路器不能分闸
ivywxy115
ivywxy115 Lv.2
2012年09月19日 19:34:22
来自于断路器
只看楼主

现有一台CDW6框架断路器用作母联,不能电动分闸,后改用手动也不能分,怀疑机构有问题,不知如何解决,请高手指点

现有一台CDW6框架断路器用作母联,不能电动分闸,后改用手动也不能分,怀疑机构有问题,不知如何解决,请高手指点
免费打赏
onebyone11
2012年09月20日 11:49:47
2楼
查查回路,找厂家实在不行就换了
回复
lin0565
2012年09月25日 15:10:11
3楼
断路器不能合闸
产生原因有:欠压脱扣器无电源电压,未接通。智能型控制器动作后,控制器面板上部的红色按钮没有复位。操作机构未储能;抽屉式的SRW45断路器本体未处于“链接”或“试验”位置;“断开位置钥匙锁”处于闭锁状态。

排除方法:检查线路,接通欠电压脱扣器电源。按下复位按钮;手动或电动使机构储能;用摇手柄将断路器本体摇至“链接”或“试验”位置,用专门的钥匙打开钥匙锁。
回复
红苹果
2012年09月27日 11:16:24
4楼
东西在手里还能检查不出来?
回复

相关推荐