紧急求助-高压架空线路施工问题
sange008
sange008 Lv.2
2012年09月19日 18:18:57
只看楼主

各位大侠,求助下高压架空线路,施工的时候是一整个线路都一个线,中间有接驳吗?还是说为了施工方便,每一段距离接驳一下?那距离大概是多远,各位大侠帮帮忙啦,谢谢了!

各位大侠,求助下高压架空线路,施工的时候是一整个线路都一个线,中间有接驳吗?
还是说为了施工方便,每一段距离接驳一下?那距离大概是多远,各位大侠帮帮忙啦,谢谢了!
免费打赏
lingxuct
2012年09月20日 10:15:32
2楼
楼主说话(接驳一词)是弱电的名词,高压架空线是看塔(杆)受力情况,做“内张”的,只有直线杆(塔)只受线路重力,不受线的水平拉力,内张是需要受线方向的拉力的。

多少距离设内张,一是转弯处,二是根据直线长度和线的规格大小。

有没有分支,要看设计,一般高压(110KV及以上电压等级)很少有分支。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-20 10:17 编辑 ]
回复
hkgd8848
2012年09月21日 00:08:51
3楼
纠正一下,是耐张,不是内张
回复
lingxuct
2012年09月21日 13:19:26
4楼
接受,是耐张,不是内张。谢谢!
回复
inter0525_
2012年09月25日 10:16:03
5楼
根据我们施工的经验,10kV线路,超过1公里的的直线,必须中间开断设耐张;转角位置,无论是电杆还是铁塔,都必须设耐张。我说的都是70以上的架空绝缘线或95以上的钢芯铝绞线。
欢迎高手补充。。。
回复
fdy476243556
2012年09月25日 15:16:37
6楼
签到签到?怎么弄啊
回复
sange008
2012年09月26日 10:00:54
7楼
是不是就是耐张线夹,同时也是两线衔接作用?还有其他作用吗?
回复
ghb2008
2012年09月26日 16:12:15
8楼
转角不大(不大于20度)的话可以不用耐张,直接用直线杆。可以用双横担
回复
ssqqugamd
2012年09月27日 11:15:40
9楼
一般500米直线或两个转角之间设耐张段,中间可以有接头但是三根线在一个楼距内只许有一个接头。(接头有采用不同接法的规范要求)
回复
红苹果
2012年09月27日 11:46:38
10楼
一般耐张塔受地质地形影响不会超过规范所规定的长度的。。。
回复
gongch
2012年09月28日 16:40:44
11楼
不同电压等级的要求是不一样的。
回复

相关推荐

APP内打开