关于一个检查井是否可以有多个出水口的问题
sghthm
sghthm Lv.2
2007年04月06日 09:33:59
只看楼主

请教各位:我们做的一条道路排水,现状有一根1200mm的雨水管接入检查井,有一根800mm的雨水管出水,所以下暴雨时会爆管.现在新建道路有排水系统,准备从1200mm的雨水管处分流一部分水。请问一个检查井是否可以有多个出水口?如果不能,还有其他办法解决这个问题吗?

请教各位:我们做的一条道路排水,现状有一根1200mm的雨水管接入检查井,有一根800mm的雨水管出水,所以下暴雨时会爆管.现在新建道路有排水系统,准备从1200mm的雨水管处分流一部分水。请问一个检查井是否可以有多个出水口?如果不能,还有其他办法解决这个问题吗?
免费打赏
pretty33
2007年04月06日 10:48:21
2楼
按规范接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条,所以 如果你的管不够而且出口在另一个方向你可以在接一根管排水 不过建议最好可以把D800的管换掉
回复
xiyue060510
2007年04月06日 16:31:24
3楼
最好是换掉了,不过如果现状不允许更换的话,就接一个分支