在配电手册中的电动机保护分一、二类配合表。请问我们一般情况用哪个表的配合呢?
在配电手册中的电动机保护分一、二类配合表。请问我们一般情况用哪个表的配合呢?
2楼
请教大家了,在这里总是不知应该选用哪个来做?是常用数据里面的!
回复
3楼
平常大家是参考哪类配合啊!
回复
4楼
是按一类还是二类配合呢?请教了!
回复
5楼
对于1类配合器件(整定电流由电动机的满栽电流选定),选择保护器件时不应小于电动机的额定电流,
对于2类配合器件(整定电流就是最终动作电流),选择保护器件时应为电动机额定电流的120%-130%
回复
6楼
学习了~谢谢1:lol
回复