共同学习!!!我的审查意见!!!
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2012年09月19日 16:50:05
只看楼主

前几天在山东济宁审理了一个4万的商场、办公的建筑。由于长期混迹于乙丙级小院,经验匮乏,提的条数过多,导致我内力受损。调理了好久才恢复元气。现把初步设计及施工图设计共享出来。大家一起学习。买一送一,附送审查答复。图纸不给。初步设计阶段:1、设计依据中应列入《商店建筑设计规范》、《办公室建筑设计规范》、《汽车库建筑设计规范》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》《公共建筑节能监测系统技术规范》等主要规范。

前几天在山东济宁审理了一个4万的商场、办公的建筑。
由于长期混迹于乙丙级小院,经验匮乏,
提的条数过多,导致我内力受损。调理了好久才恢复元气。
现把初步设计及施工图设计共享出来。大家一起学习。
买一送一,附送审查答复。图纸不给。

初步设计阶段:
1、设计依据中应列入《商店建筑设计规范》、《办公室建筑设计规范》、《汽车库建筑设计规范》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》《公共建筑节能监测系统技术规范》等主要规范。
答复:已经添加。具体见电初1设计依据。
2、负荷分级不够准确,应按一类高层建筑及大型商店和超市建筑依照规范详细分级。
答复:已修改。具体见电初1说明部分负荷等级分类。
3、负荷计算应细化,详细计算出一级、二级和三级的负荷容量和总的负荷容量。作为城市广场应充分考虑餐饮负荷容量。
答复:已修改。具体见电初1说明部分负荷等级分类。
4、设计说明中应明确各种场合的各种照明的照度设计值和电子信息系统雷电防护级别等技术参数和指标。
答复:已经明确各场合各种照度照明设计值及电气信息系统雷电防护级别的技术参数和指标。具体见电初1说明中的照明系统部分以及等电位联接系统过电压防护部分。
5、应与电力部门进行协商,明确两回10KV电源及其运行方式。
答复:已经协同甲方向供电部门申请并协商两路独立10KV供电电源及运行方式。
6、10KV主接线系统方案应与电力部门协商确定,计量柜应设置在进线柜的前端,建议开闭所增加两台备用隔离。
答复:已修改。具体见电初4高压一次系统图。
7、应提出电气故障时,备用电源投入前对三级负荷的减载措施。
答复:非重要负荷断路器加失压脱扣器,当一路电源停电时,非重要负荷失压脱扣,母联断路器闭合后,由另一台变压器负责停电侧重要负荷供电,当电源正常供电时,母联断路器断开,由值班人员手动合失压断开的回路,实现正常供电。具体见电初1设计说明及电初5~7低压配电柜系统图。
8、地下一层的变电所应考虑设备进出通道、防水、防潮、通风、消噪屏蔽等措施。
答复:地下一层的变电所室内标高原设计比室外地下车库地面标高高200,现已调整至高800。且通道、防水、防潮、通风、消噪屏蔽均已考虑。具体见电初8及建初变配电室部分。
9、应将语音通信与计算机网络两网合一设计,光缆到楼层弱电间。
答复:已修改。语音通讯和计算机网络均采用光缆。具体见电初2设计说明及电初30综合布线系统图。
10、建议消防控制室与安防控制室联合布置,绘出安装平面布置图;确定各弱电机房位置和安装平面布置图。
答复:已修改,消防控制室和安防控制室已经合并,弱电机房位置和安装平面布置图已经完善,具体见电初36地下室弱电平面图。
11、建议增加建筑智能化BAS系统的设计内容,提出主要技术指标和主要技术措施等。
答复:已添加建筑智能化BAS系统的设计内容。具体见电初2设计说明及电初30BAS系统框图。
12、应补充电气无障碍方面和室内移动通信覆盖系统的设计内容。
答复:已补充电气无障碍方面和室内移动通信覆盖系统的设计,具体见电初2设计说明及电初31系统图。
13、高层办公建筑应每层设置强弱电间,其面积应符合《办公建筑设计规范》的要求。
答复:已添加,并且其实际使用面积满足《办公建筑设计规范》的要求。具体见电初50,51, 52.
14、根据有关公共建筑节能监测的规定,应补充公共建筑节能监测系统设计内容。
答复:已添加。具体见电施2设计说明部分以及电初32公共建筑节能监测系统部分及相应系统框图。

施工图阶段:
1. 设计依据中应列入职能部门对本工程初步设计文件的批复文件,并应按其会议纪要对本专业提出的优化设计的修改意见和建议指导施工图设计。
答复:已添加,具体见电施1第1条第5款。
2. 设计依据中列入的《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94已废止,应采用其现行版本。
答复:已修改,具体见电施1第1条第5款。
3. 未标明商店的类别、规模及汽车库建筑的防火分类及建筑分类;未标明建筑物年预计雷击次数等设计参数及指标,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(建设部2008年版)第4.5.3条2款。
答复:已标注,具体见电施1第1条第1款及电施1第8条第1款。
4. 放射式进线的配电箱(如WSB-1~5,AL-2-1等),建议将其进线断路器改为隔离开关(做法可参国标图集05SDX006页3-3),建议将与双电源转换开关(ATSE)并列设置的断路器改为隔离开关,以减少配电的保护级数。
答复:已改正。具体见电施10~31。
5. 部分配电箱、控制箱的进线端采用的隔离电器,不能使所在回路与带电部分完全隔离,不符合《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.1.3条。
答复:已改正。具体见电施10~31。
6. 非就地控制的电动机(如屋面风机等)未设置就地控制及解除远方控制的措施;未在控制点设置指示电动机工作状态的灯光信号或仪表,不符合《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011第2.5.3条及2.5.4条。
答复:已修改。具体见电施59,电施69。
7. 电气01第五款2款,消防控制室及弱电系统机房的照度设计值为300lx,偏低,不符合《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008第8.2.1条及表8.2.1的规定。
答复:已修改。具体见电施1第5条第2款。
8、各电气系统图中选用的部分电流互感器其变比偏大;消防泵、喷淋泵的配电回路未测量交流电流,不符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008(第5.3.1条7款及9款5)项。
答复:已修改。具体见电施5~7,9。
9、部分照明配电箱(如AW—17、AL—1—1等)中尚有卫生间排风机、通风机等三相动力负荷,不符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008第7.2.2条1款。
答复:已改正。具体见电施3,电施10,电施31。
10、重要配电线路(如消防水泵房、污水泵等)上采用的上下级保护电器,其动作不具有选择性,不符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008第7.6.1条2款。
答复:已改正。具体见电施9.
11、本工程采用预作用喷水灭火系统,但车库内未设置感烟探测器,不符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008第13.4.4条2款5)项。
答复:经与给排水专业沟通,现已改为常规喷水灭火系统,不采用预作用喷水灭火系统。所以维持原设计。
12、未注明火灾自动警报系统与安全技术防范系统的联动措施,不符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008第13.4.7条。
答复:已改正。具体见电施2第10条第5款。
13、地下一层楼梯间未设置疏散指示标志灯具,不符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008第13.8.3条6款及图13.8.5的规定。
答复:已添加。具体见电施39。
14、6层以上未按防火分区设置应急照明配电箱;消防控制室、变电所、弱电机房、水箱间等重要消防及技术用房的照明为火灾应急照明中的备用照明,其电源引自消防及弱电设备配电箱而非在防火分区的火灾应急照明配电箱,不符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008第13.9.12条1款、第23.4.1条5款(做法可参国标图集05SDX006页3—11)。
答复:已改正。具体见电施39, 45, 65, 69及相应系统图。
15、消防应急照明配电系统的部分分支线路跨越防火分区,不符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008第13.9.8条。
答复:已改正。具体见电施65, 69。
16、广播、扩声系统的功放设备的容量在250W以上,但与安防设备共用电源配电箱,不符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008第16.9.2条。
答复:已改正。具体见电施17,44。
17、为设专设引下线,但仅部分垂直支柱起到自然引下线的作用,不符合《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010第5.3.8条。(可参《建筑电气》2012年第1期第12页文“向林维勇请教新《雷规》”之第2条、第6条)
答复:已改正。具体见电施71防雷说明部分第9条。
18、未划分各电子信息系统机房的等级,不符合《电子信息系统机房设计规范》GB50174—2008第3.1.1条。
答复:已改正。具体见电施2第13条第1款。
19、电信机房内未设置网络信息点接口及共用电信网络接口,不符合《电子信息系统机房设计规范》附录A表A的有关规定。
答复:已改正,具体见电施42。
20、安防系统的监控中心兼作广播控制室,但未设置专用配电箱,不符合《安全防范工程技术规范》GB50348—2004第3.12.6条。
答复:已改正。具体见电施44。
21、安全防范系统的监控中心兼作消防控制室,但未注明设为禁区及设有自身安全的防护措施;未注明设有紧急报警装置及留有向上一级接处警中心报警的通信接口,不符合《安全防范工程技术规范》GB50348—2004第3.13.1条。
答复:已改正。具体见电施2第15条第1款。
22.未划分通用型公共建筑的安全防范工程的类型,不符合《安全防范工程技术规范》GB50348-2004第5.1.3条。
答复:答复:已改正。具体见电施2第15条第1款。
23. 火灾自动报警系统主干线路线缆在电气竖井内沿线槽敷设,但线槽内仅设一道隔板,不符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007第3.2.4条。
答复:已改正。具体见电施2第10条第8款及电施34,电施41,47.
24. 水泵房、换热站未设置对外通讯,不符合《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.2.6条3款。
答复:已改正。具体见42。
25. 配变电所未设置与外界联络的通信接口,不符合《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.1条3款。
答复:已改正。具体见42。
26. 车库值班室未设置一组信息插座,不符合《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98第6.4.9条。
答复:已改正。具体见42。
27. 消防电梯轿厢内未设专用电话,未在首层设供消防队员专用的操作按钮,不符合《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第6.3.3.10条。
答复:已改正。具体见电施1第10条第3款及电施47。
免费打赏
zzm9990
2012年09月19日 21:59:54
2楼
学习了
回复
tiger2006
2012年09月20日 08:06:37
3楼
有的审查人很有水平
他的意见值得揣摩
回复
dgbyls
2012年09月20日 09:55:51
4楼
学习了
回复
ahei1983
2012年09月20日 10:51:47
5楼
大家把学习心得也发来一下啊
回复
混在电气
2012年09月20日 14:04:02
6楼
审图的都是火眼金睛。
回复
mcmad
2012年09月20日 15:51:57
7楼
电气规范都要详细列入审理条目啊,以前一直以为只是摆摆样子。
回复
aquarius850205
2012年09月20日 16:10:01
8楼
学习了,慢慢看。
回复
weiwei19870220
2012年09月20日 16:40:41
10楼
所提问题也是一般易犯问题,但也太细致了些
回复
yiqisese
2012年09月20日 21:37:59
11楼
学习了,慢慢看。学习了,慢慢看。学习了,慢慢看。
回复
ahei1983
2012年09月21日 08:33:41
12楼
慢慢的看吧 是不是太长的原因
回复

相关推荐

APP内打开