我现在做一个项目,是个单层平地度假式的酒店,84套标准间,一个厨房两个餐厅,现在设置了两个化粪池,其中一个离厨房很近,公司为了方便和节省,就设计让厨房的水直接排到化粪池,化粪池的水是采用人工抽到车里然后运走的方式,不是自然排的请问这稳妥吗?请高手指点指点,小弟先谢过了
我现在做一个项目,是个单层平地度假式的酒店,84套标准间,一个厨房两个餐厅,现在设置了两个化粪池,其中一个离厨房很近,公司为了方便和节省,就设计让厨房的水直接排到化粪池,化粪池的水是采用人工抽到车里然后运走的方式,不是自然排的
请问这稳妥吗?请高手指点指点,小弟先谢过了
22楼
隔油池啊兄弟。
回复
23楼
这个没什么相关,影响同样存在。
严格来说,是应按环评批复执行,一般环评都是要分流的,规范说的是应,而不是强条
回复
24楼
没听说过共用的。
回复
25楼
厨房服务人数不多,加隔油器就差不多了。直接排不合规范,真堵了化粪池,修起来就恶了。。。
回复
26楼
各自独立设置,各不相同
回复
27楼
不可以的,最好在室外做一个隔油池的,否则肯定会出现网友说的问题,到那时候就难处理了,只有在室内设隔油池。
回复
28楼
1、对这类废水规范没说不能直接排入化粪池,只说不能排入管道。从条文说明中理解,是不
能排入化粪池。
2、为此,只得经过隔油后才能排出(至于隔油效果如何就另当别论了,有收地沟油协议的则
好,否则无人收油也是白设)。
3、这些水运哪去?转到另外下水道还是去污水厂?不的而知(从奸商角度来看,是不太可能
运去污水厂)。
4、假如真有良知商人运去污水厂,那么这些含油废水可以排入化粪池。
回复
29楼
化粪池抽的是沉积物,排走的液体。。
回复
30楼
这是不能共用的
回复
31楼
果断不行··你懂得
回复