一个另新手夜不能寐,焦头烂额的制冷管径问题?
nature282001
2007年04月05日 19:51:03
只看楼主

本新手刚毕业从事制冷行业不多时,虽所学专业也是制冷,奈何才疏学浅,厂里最近改造,偶不能解决制冷机吸排气管径的问题,希望各位大侠鼎力相助!万谢!万谢!具体数值如下:共有4台压缩机,其中3台是21万大卡的,一台是15万大卡的,现有两种方案!一:4台串联起来合计78万大卡,问吸气,排气管径分别为多少?二:两台21万大卡的串联为42万大卡,吸气,排气管径多少? 21的和15的串联为36万大卡,吸气,排气管径多少?

本新手刚毕业从事制冷行业不多时,虽所学专业也是制冷,奈何才疏学浅,厂里最近改造,偶不能解决制冷机吸排气管径的问题,希望各位大侠鼎力相助!万谢!万谢!
具体数值如下:共有4台压缩机,其中3台是21万大卡的,一台是15万大卡的,现有两种方案!
一:4台串联起来合计78万大卡,问吸气,排气管径分别为多少?
二:两台21万大卡的串联为42万大卡,吸气,排气管径多少?
21的和15的串联为36万大卡,吸气,排气管径多少?
谢谢!
本人QQ号:343482971
免费打赏
nature282001
2007年04月05日 19:58:28
2楼
本人在江苏 常州地区,我厂所采用压缩机为单级开启式,我的邮箱是nature282001@yahoo.com.cn欢迎各位制冷界同仁与本人联系交流!
回复
荣昌制冷
2007年04月06日 05:09:39
3楼
你好,常州的老乡:想怎样并联,就把压缩机的吸排气管的截面面积分别相加就等于总管的截面面积了。
回复
killzx99
2007年04月06日 09:16:08
4楼
他说是串联
回复
荣昌制冷
2007年04月06日 15:21:11
5楼

楼主指的就是并联,看看他算出的机组功率就知道了。