如何计算冷却塔风量?
ylybr
ylybr Lv.3
2007年04月05日 16:33:25
来自于中央空调
只看楼主

请问已知冷却塔流量,进出水温度(温差),空气湿球温度,如何计算冷却塔所需风量?一个我觉得进出风温度(温差)不好确定,第二我取湿球温度与出水温度差,查焓值计算似乎仍然不对?请高手赐教

请问已知冷却塔流量,进出水温度(温差),空气湿球温度,如何计算冷却塔所需风量?
一个我觉得进出风温度(温差)不好确定,第二我取湿球温度与出水温度差,查焓值计算似乎仍然不对?
请高手赐教
免费打赏
ylybr
2007年04月05日 19:28:44
2楼
没有人回答吗?5555555~~~~~~~
回复
yanhaibing888888
2007年04月08日 15:52:10
3楼
建议找厂家的设计人员帮忙解决! 呵呵
回复
179012774
2007年04月10日 09:07:26
4楼
以下是我个人的见解,请高手指教。
CMΔT=Q=G(I1-I2)
G=CMΔT/I1-I2
G--所需风量
M--水流量
ΔT--冷却水进出水温差
Q--换热量
I1--冷却水进水温度对应的饱和湿空气的焓值
I2--当地空气的焓值
这只是粗略的估算,只能参考,实际风量肯定要比这个大的。
回复
ylybr
2007年04月16日 09:04:41
5楼
按4楼的,是热力学一般公式,我也这么算过,可以好像和样本的数据有很大出入。请高手指教!

不务正业的大林:请问前辈,该怎么算呢?

回复
csrco
2007年04月19日 18:22:41
6楼
参照CTI的程序。找出你的设计冷却塔的特征值,参照37-32-28的设计条件进行对比,求出当量水量。满足条件的话参照

37-32-28的名义水量,直接可以得到风机风量。

对了,各种标准工况的冷却塔设计是各个正规公司的机密,从事仿造的基本没有。风量跟塔型,填料,汽水比设计有关。

如果我说的不队,请谅解
回复
yin_0927
2007年08月14日 22:37:56
7楼
发我邮箱,我告诉你!
本公司专业生产冷却水塔。另代售金日、良机水塔配件。有需要加QQ:81860413
email:yin_0927@163.com
回复

相关推荐