GBJ97-87水泥砼道路中要求砼塌落度1-2.5cm合适吗
GBJ97-87水泥砼道路中要求砼塌落度1-2.5cm
合适吗
2楼
建议查一下该规范是否作废了?
回复
3楼
1,合适!
2,该规范是现行规范。
回复
4楼
为什么这么 小啊
有什么好处吗
回复
5楼
如果“一丁”证实了,则类似干式混凝土。在这种配比下,混凝土没有什么和易性、流动性可谈。
回复
6楼
呵呵,首先我们需要了解一下,道路用砼的塌落度要求是什么?
规范上明确不超过2.5cm即现场搅拌不大于2.5cm,商品混凝土不大于7cm(为什么这里要为7呢?因为需要泵送,固须放大)。如果塌落度过大了,道路面容易产生裂缝.
道路的要求跟房建要求是不一样的.
回复
7楼
对,规范要求如此肯定有它的道理,不过本人觉得可以采用现场实际在使用的水泥、砂、石、水等拿去有资质的试验室对道路混凝土进行试配,并要求出具混凝土配合比通知单,到时候就根据实际到场的砂、石含水率稍微调整一下设计混凝土配合比就可以变成实际混凝土配合比了,也就可以使用到工程中去了,从而混凝土的和易性等技术参数也能保证了的。
回复
8楼
砼塌落度过大,水灰比大,水化热大.,易产生收缩裂纹
回复
9楼
规范上说的是宜为1~2.5cm,具体还要看道路的实际情况而定!
回复
10楼
在建工程为筐架结构,砼强度为及C30,采用泵送,每次浇灌砼后的每根柱脚的50CM处都出现孔洞或麻面,是否与砼的塌落度有关?
回复
11楼
柱脚浇筑前应5cm 的接浆。
回复