两面外墙修正是什么
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2007年04月05日 12:46:42
来自于采暖供热
只看楼主

两面外墙修正是什么,在哪里能找到依据 --------------------------------------------------------------------------------符合计算的时候?有的软件有两面外墙修正两面外墙修正是什么,在哪里能找到依据? __________________

两面外墙修正是什么,在哪里能找到依据

--------------------------------------------------------------------------------
符合计算的时候?
有的软件有两面外墙修正
两面外墙修正是什么,
在哪里能找到依据?
__________________
免费打赏
zhengshg1979
2007年04月05日 13:49:55
2楼
就天正里面有,其他的软件没有吧,你的教材里面没有说明吗,我一般不管他
回复
lpfei108
2007年04月05日 13:50:58
3楼
两面外墙修正是针对有两面外墙的房间,也就是所谓的楼头,我记得在《实用供热手册》里有介绍,天正计算负荷时有两面外墙修正。
回复
tangxiang_1698
2007年04月05日 14:01:58
4楼
不错
回复
f_jg2003
2007年04月06日 19:03:11
5楼
人员处在室内,有两面外墙以上的房间与单面外墙的房间相比,在室内温度相同的情况下,因冷墙对人体的辐射作用,使得在两面以上外墙房间里的人有冷的感觉,因此对于两面以上外墙的房间应考虑适当增加散热。《实用供热手册》里有个表格。
回复
rrx9401
2007年04月09日 17:17:50
6楼

解释的好!!!
回复
brightboy116271
2009年07月11日 15:40:25
7楼

解释的很有道理,但不知出自何处?
回复
f_jg2003
2009年07月14日 09:53:13
8楼
出处?忘记掉了。:)
回复
sirrandy
2009年10月11日 15:33:42
9楼
俺也遇到这个问题,不知道有无出处,使用供热手册只介绍了修正值
回复
snail_yin
2009年10月19日 11:31:38
10楼
新版实用供热空调设计手册P305页表5.1.4有个两面外墙修正:5%。