GB/T50062-2008 15.4.4规定屏蔽层宜两端接地 为了抗干扰。实际上,施工有些为一端接地,到底该如何处理?

GB/T50062-2008 15.4.4规定屏蔽层宜两端接地 为了抗干扰。
实际上,施工有些为一端接地,到底该如何处理?
免费打赏
iamcmh
2012年09月19日 11:19:54
2楼
电力工程电缆设计规范 GB 50217-2007


3. 6. 8 需降低电气干扰的控制电缆,可增加一个接地的备用芯,并应在控制室侧一点接地。

3. 6. 9 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:
1 计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,应集中式一点接地。
2 集成电路、微机保护的电流、电压和信号的电缆屏蔽层,应在开关安置场所与控制室同时接地。
3 除上述情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大时,宜采用两点接地;静电感应的干扰较大时,可采用一点接地。
双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分别采用一点、两点接地。
4 两点接地的选择,还宜在暂态电流作用下屏蔽层不被烧熔。