多芯电力电力载流量如何选择啊啊啊啊!
lgf307
lgf307 Lv.4
2012年09月19日 09:29:44
来自于照明工程
只看楼主

我是刚开始做照明配电设计的,一般配电箱用的是YJV型的电缆,但是我在《工业与民用配电设计手册》上差电缆载流量的时候,发现所差表格的电缆最多只是三芯的,而一般电缆选择的都要5芯的,那么5芯电缆的载流量怎么确定啊,有什么修正系数没的,规范上面都找不到,求各位大神帮帮忙哈!!!

我是刚开始做照明配电设计的,一般配电箱用的是YJV型的电缆,但是我在《工业与民用配电设计手册》上差电缆载流量的时候,发现所差表格的电缆最多只是三芯的,而一般电缆选择的都要5芯的,那么5芯电缆的载流量怎么确定啊,有什么修正系数没的,规范上面都找不到,求各位大神帮帮忙哈!!!
免费打赏
iamcmh
2012年09月19日 11:27:41
2楼
用三芯的载流量就可以。N有点发热,PE不发热,可帮其他发热芯散热,算是抵消了N线的发热。
如果谐波含量大,需要选更大载流量的电缆,电缆载流量的降低系数在新版《低压配电设计规范》

[ 本帖最后由 iamcmh 于 2012-9-19 11:28 编辑 ]
回复
liuyachao2009
2012年09月19日 11:34:27
3楼
嗯,楼主的问题很犀利,我也经常遇到这样那样的疑惑,真是学习了……
回复
rienhuang
2013年12月07日 23:28:41
4楼
楼主问题解决了吗
回复
注册电气师
2014年02月23日 16:54:14
5楼
3芯是指带电流的
回复
buxi1987
2014年04月04日 13:53:09
6楼
同求,基础不好就是不行
回复
大柿子
2014年04月05日 08:22:33
7楼
可以参考三芯电缆的载流量,还有你可以找个电缆厂,让他们提供一份产品说明,上面会有载流量的