地下车库诱导风机分析报告提纲,请高手来帮忙。
a254050115
a254050115 Lv.2
2012年09月19日 09:22:31
来自于通风排烟
只看楼主

一:以一住宅地下车库其中一防火分区为例子;面积3800M2。二:传统风管通风:楼层高度、风机使用数量,风管,造价,耗电量,噪音等。三:使用诱导风机:楼层高度、风机使用数量,造价,耗电量,噪音等。分析对比两种方式的优缺点。本人在暖通方面是个新手,请高手帮忙分析一下。谢谢!

一:以一住宅地下车库其中一防火分区为例子;面积3800M2。
二:传统风管通风:楼层高度、风机使用数量,风管,造价,耗电量,噪音等。
三:使用诱导风机:楼层高度、风机使用数量,造价,耗电量,噪音等。

分析对比两种方式的优缺点。
本人在暖通方面是个新手,请高手帮忙分析一下。谢谢!
免费打赏
老道爱吃鸡
2012年09月20日 09:49:16
2楼
3800平了,除了通风还需要做机械排烟。如果你想加入诱导风机那只能增加造价,它是用在通风系统中的。
回复
l13313071703
2012年09月20日 15:31:31
3楼
诱导风机可以减少管道交叉,一定程度上增加空间净高。
回复
xcg1981
2012年09月22日 09:55:14
4楼
有道通风系统是排风用的不能够替代排烟系统
通风加排烟合用系统是最简单、造价最低的
回复
没完没了
2012年09月22日 11:02:30
5楼
呵呵,路过学习了
回复
瑞瑞
2012年09月24日 11:40:13
6楼
这个要结合具体项目来考虑,单单给出这些指标是没法比较的。况且这不是两种通风方式,只是车库装庞大的风管有困难时或者局部存在气流组织较差时,在通风死角和不便于设风管时,装上几台诱导风机是有效的。
回复
kele408322
2012年09月26日 11:26:05
7楼
装诱导风机可以节省空间,节省排风管道
但是排烟补风还是必须要做的
造价应该是高点,单也不一定
要看具体工程
回复
snail_yin
2012年09月26日 14:17:48
8楼
楼主的要求比较高,这是现在机电咨询公司的范畴,并且如果要这么详细,一般也是需要立在平面图纸的。
回复
tonytony
2012年09月26日 17:21:02
9楼

回复
zheliu410409
2012年10月11日 11:31:41
10楼
新手路过,受教
回复
xiaogang9987
2012年10月12日 10:12:59
11楼
OU My gold !广告竟然跑到了这里,我晕!
回复

相关推荐