这样做可以吗?
ideal0011
ideal0011 Lv.2
2007年04月04日 21:19:33
只看楼主

公司烧坏了一个三菱接触器(规格:50A 110V线圈),由于找不到同规格的备品,所以用了一个50A 220V线圈的接触器和一个,30A 110V线圈的接触器组装起来用.当时我是这么做的,把这个30A 110V线圈的接触器里的线圈拆下来放到50A 220V线圈的接触器里,也就是两个线圈互换,不知道这样可不可以使用,大家帮我分析一下,谢谢!

公司烧坏了一个三菱接触器(规格:50A 110V线圈),由于找不到同规格的备品,所以用了一个50A 220V线圈的接触器和一个,30A 110V线圈的接触器组装起来用.
当时我是这么做的,把这个30A 110V线圈的接触器里的线圈拆下来放到50A 220V线圈的接触器里,也就是两个线圈互换,不知道这样可不可以使用,大家帮我分析一下,谢谢!
免费打赏
renzuo5895
2007年04月05日 18:22:14
2楼
一般情况下只要线圈能够放进去是可以的,但是要观察一段它的使用时间,不要明显发热就可以了。
回复
lingxuct
2007年04月07日 21:49:34
3楼
不可以,30A线圈与50A铁芯不配!
就用30A/110V接在原线路上,其接点接50A/220V接触器(另给220V电源),主回路接在50A接触器上。
回复
pjxiaoxing
2007年04月09日 16:58:19
4楼
肯定是不行的,功率不一样。不是出现发热烧了就是吸合程度不够。
3楼值得推荐。
回复

相关推荐

APP内打开