强电系统中照明系统命令问题。
pj2000001
pj2000001 Lv.7
2007年04月04日 20:45:25
来自于天正电气
只看楼主

点取照明系统命令,设置总额定功率:200KW,功率因数:0.8,利用系数:0.8,点确定,插入图后,功率计算有误。如下:Pe=200KWKx=0.80Cos%%C=0.80Pjs=160.00KWIjs=909.09A用计算电流得:Pe=200KWKx=0.80Pjs=160.00KWIjs=303.87A。请查证。

点取照明系统命令,设置总额定功率:200KW,功率因数:0.8,利用系数:0.8,点确定,插入图后,功率计算有误。如下:
Pe=200KW
Kx=0.80
Cos%%C=0.80
Pjs=160.00KW
Ijs=909.09A
用计算电流得:
Pe=200KW
Kx=0.80
Pjs=160.00KW
Ijs=303.87A。
请查证。

相关推荐

APP内打开