在工厂企业中,一般高压馈线索采用线路-变压器组的方式,系统最大运行方式、系统最小运行方式如何确定。如果说系统最大运行方式和最小运行方式是指供电系统而言.你怎么知道供电系统有几台发电机。而短路电流最大时为最大方式,短路电流最小时为最小方式,最大、最小短路电流又怎样计算的。[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:01 编辑 ]
在工厂企业中,一般高压馈线索采用线路-变压器组的方式,系统最大运行方式、系统最小运行方式如何确定。如果说系统最大运行方式和最小运行方式是指供电系统而言.你怎么知道供电系统有几台发电机。而短路电流最大时为最大方式,短路电流最小时为最小方式,最大、最小短路电流又怎样计算的。
[
本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:01 编辑 ]
2楼
对于保护来讲,按照短路电流划分的。短路电流最大时为最大方式
回复
3楼
系统最大运行方式和最小运行方式是指供电系统而言,一般供电系统的发电机有数台,但不一定都同时运行,根据负载情况,设备情况,有时有的发电机会停机不并入电网。由于并机的数量不同,阻抗就不同,当并机少时,阻抗就大,短路电流就小,称为最小运行方式,反之为最大运行方式。
回复
4楼
谢谢!
回复
5楼
系统最大运行方式和最小运行方式是指供电系统而言,一般供电系统的发电机有数台,但不一定都同时运行,根据负载情况,设备情况,有时有的发电机会停机不并入电网。由于并机的数量不同,阻抗就不同,当并机少时,阻抗就大,短路电流就小,称为最小运行方式,反之为最大运行方式
受益匪浅
回复
6楼
系统最大运行方式和最小运行方式是指供电系统而言,一般供电系统的发电机有数台,但不一定都同时运行,根据负载情况,设备情况,有时有的发电机会停机不并入电网。由于并机的数量不同,阻抗就不同,当并机少时,阻抗就大,短路电流就小,称为最小运行方式,反之为最大运行方式
受益匪浅
回复
7楼
楼上说的很好,再补充一点:在继电保护整定计算中,一般用大方式下的短路电流计算快速段保护,使其不伸出本线末端,下级线路故障时不会越级到本线路。小方式下的短路电流用来效验保护到线末的灵敏度。
回复
8楼
学习中
回复
9楼
学习学习
回复
10楼
学习了!!!
回复
11楼
最大最小是为保护定值在不同方式下的选择而说的,都是极端情况。只有按照极端情况校验和选择的,在一般情况下才安全嘛。
最大最小方式就是指三相短路电流。方式选择有:线路全部并联、变压器全部并联为最大方式;单线、单变为最小。