地暖温度过高、过低的原因及对策
torlon
torlon Lv.12
2007年04月04日 19:25:49
来自于采暖供热
只看楼主

一、地暖温度低,如果设计管间距及管长基本符合规范要求,应从系统找原因。1、该栋楼处于热源较远地方;2、主管道工作压力是否达到工作压力;3、主管道过滤器与进户过滤器是否堵塞,各阀门是否开启;4、地沟进户管道阀门是否开启到位; 5、分集水器内是否有憋气;6、分析各环路加热管是否有不畅通地方或加热管有憋气; 7、立管进、回水放风是否堵塞; 8、进户支管各阀是否开启到位、畅通;

一、地暖温度低,如果设计管间距及管长基本符合规范要求,应从系统找原因。

1、该栋楼处于热源较远地方;

2、主管道工作压力是否达到工作压力;

3、主管道过滤器与进户过滤器是否堵塞,各阀门是否开启;

4、地沟进户管道阀门是否开启到位;

5、分集水器内是否有憋气;

6、分析各环路加热管是否有不畅通地方或加热管有憋气;

7、立管进、回水放风是否堵塞;

8、进户支管各阀是否开启到位、畅通;

9、分集水器进水温度是否达到设计要求;

10、检查支管与立管连接处是否水平;

11、如果管长设计不合理,建议集中供暖方式:最好选用环路最长为70-90m,用户单独设立热源时可以选用环路最长为50-70m为宜;

12、地面结构不同,对外散热量各不相同,容易出现温度低;

13、根据房屋结构,朝向不同,应选用不同热负荷,如果选用一样的则可能出现设计负荷小于房间的实际供暖热负荷,造成房间不热;

14、管间距设计不合理,间距过大,辐射散热量小,可能出现不热;

15、加热管环路上没有排气阀,造成憋气,系统不热,当然房间也不热;

16、由于施工人员素质低,野蛮施工,地暖管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力加大,流速不够,系统不热;

17、铺管之前没有认真清理管内杂物,造成局部管路堵塞;

18、施工单位为了节约管材,不经设计,擅自加大管距,或不按朝向,房屋结构,千篇一律管间距铺设,容易造成局部或全部不热,室内温度低;

19、墙体保温做的不好;

20、室内家具遮挡过多,距地又近,减少了地面辐射热量。

二、地暖温度过高; 用户做地暖时,因担心将来温度不够而要求地暖公司减小加热管间距。安装公司一味迎合用户想法,导致加热管铺设过密,房间整体或局部温度过高。另一个原因是室外气象参数高于设计参数,而供回水温度没有做到相应调整。建议:

1、调整供、回水温度;

2、关小主管道进水阀和回水阀。若单户温度高,适当关小该户进、回水阀门即可。
免费打赏
coockal
2007年04月08日 22:28:42
2楼
温度低就是因为散发到室内热量低,原因有三1、水温低,2、流量小,3、散热效果差,细节原因自己去想.如果是因为设计负荷过小的话...估计没机会了