无吊顶的车间 其电源线套管能不能用PVC线管啊 有什么依据没有?

无吊顶的车间 其电源线套管能不能用PVC线管啊
有什么依据没有?
免费打赏
vincent_nk
2007年04月04日 17:24:03
2楼
pvc不能在吊顶内或埋地,室内可以。
回复
hxd19811001
2007年04月05日 08:38:04
3楼
NK,你说的有两中理解:1。在室内吊顶可以,2。在室内吊顶不可以!不知道你的意思是哪一种?
回复
vincent_nk
2007年04月05日 08:41:13
4楼

我从来没说“室内吊顶”,注意我的用词。
回复
chenxinping123
2007年04月05日 12:45:16
5楼
呵呵
谢谢楼上的
我查了建筑设计防火规范GB50016-2006 民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92
建筑电气施工质量验收规范GB50303-2002 
没有不能用PVC线管的敷设
现在的监理怎么了 硬说不能用
下午和他吵有底气了
回复
zyb19820406
2007年04月06日 09:23:48
6楼
要看具体情况了!可以用,但PVC管线长了之后会不美观,跟蛇一样,歪歪扭扭的,与其它地方的桥架不协调!
回复
xcthenet
2007年04月06日 13:02:02
7楼
不允许,规范规定明敷管道不 允许
回复
fu314146333
2007年04月06日 16:31:50
8楼


这好像跟管线长度没关吧?里面走的是电线不可能令管歪歪扭扭吧..只要管码放合适了就可以了嘛!!
回复
yklts
2007年04月06日 23:03:44
9楼
楼主的理解应该是正确的.
据我所知,是好像没有哪本规范明文规定不允许.法无禁止即可行.
但从现实施工来讲,一般吊顶内明敷大都采用钢管,像KBG管等.
监理不让,也是有一定的道理的.他可能也是按常规来处理而已.
还有,本人记得,在浙江省,若想创杯的话,就必须按监理的意见办了,因在创杯要求中是有相关规定的,
但这规定可不能上纲上线到规范的范畴啊!要求高点总没错,关键看你如何取舍了!
不知我的说法,对你有没帮助?
回复
chenxinping123
2007年04月10日 18:19:01
10楼

谢谢兄弟的热心帮助 
最后还是按监理的意见做  不过 我们就找了甲方要材料差价
回复