有两台变压器,315/400,负荷可视为全部电机,功率因素分别为0.3/0.65,要提高到0.95,要补多少无功?

有两台变压器,315/400,负荷可视为全部电机,功率因素分别为0.3/0.65,要提高到0.95,要补多少无功?
免费打赏
kaiensummer
2007年04月04日 15:41:53
2楼
供电部门要求补偿,请哪位前辈指点
回复
zigj
2007年04月05日 07:46:21
3楼
告诉2台变压器所带负荷的计算有功功率和视在功率
回复
jhongsong123
2007年04月05日 07:48:24
4楼
功率因数0.3不对吧,如果这么低,不应该是电机类负载了
回复
jhongsong123
2007年04月05日 08:03:50
5楼
按照400kw,0.65计算。Q=400*√(1-0.62*0.65)=400*0.76=304
Q`=400*√(1-0.95*0.95)=400*0.31=125kvar
需要补偿容量=k1*k2*(304-125)=k1*k2*129
k1同时系数,k2需用系数,可以取0.6-0.9,估计实际需要75kvar即可